Warmtepompdroger op delfde groep als Wasmachine

Jacob V

  • #1
Beste Mensen,
Na het vervangen van de groepenkast kom ik ineens wat zaken tegen die niet kloppen, met dank aan de vorige eigenaar.
Ik zie dat de droger en wasmachine wel op aparte groepen zitten maar de bedrading naar de wasruimte loopt deels door een enkele 19mm buis, dus 1 buis voor 2 groepen
Dit mag niet niet voor deze toepassing met uitzondering voor een kookgroep.
Nu is het wel zo dat we sinds enige tijd energie zuinige machines hebben , waaronder een warmtepomp droger.
Ik hoor ( lees) vanuit verschillende hoeken dat het in dit geval op 1 groep mag.
Wat zeggen de normen daarover? , afgezien van dat de groepautomaat het houdt, want dat geloof ik best
Als het mag van de norm dan bespaard me dat een hoop gedoe.
Het is namelijk niet mogelijk om zonder het openbreken van koven een extra leiding aan te leggen.
 

R0cc0

  • #2
Als ik het goed begrepen heb is het volgens de nieuwe NEN1010 die in januari 2017 van kracht wordt toegestaan om meerdere 'zware' verbruikers op 1 groep aan te sluiten.
Het aansluitvermogen van mijn wasmachine en droger samen(beide A+++) blijft nog onder de 2900Watt dus ik heb ze gewoon samen op 1 groep.
 

Jacob V

  • #3
Mooi, Tnx,
Ik ga voor de zekerheid de type plaatjes nog maar even checken en evt meten hoeveel max stroom er nu eigenlijk loopt bij de machines.
Maar als je het logisch bekijkt is het toepassen van deze herziene norm minder veilig dan mijn huidige situatie.
Een beetje tegenstrijdig.
Ik heb ze nu op aparte groepen waardoor er minder warmte ontwikkeling is bij de bedrading maar omdat de bedrading dus deels samen door één 19 mm buis loopt mag dit weer niet.
Wat is nu wijs : volgens de (nieuwe) norm werken of mijn verstand volgen.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #4
Volgens de NEN moet een installatie overzichtelijk zijn aangebracht.
Twee groepen door één leiding voldoet niet aan deze norm.(een kookgroep telt als één groep)

Bij twee groepen door één 19mm buis zouden er zes draden door de buis lopen (2x fase, 2x nul en 2x aarde) Er mogen max vijf 2,5mm² draden door de buis lopen.

Vast opgestelde apparatuur met een vermogen van 2kW of meer moeten op een eigen eindgroep zijn aan gesloten.

Als de droger minder dan 2kW is dan zou hij op een algemene groep aan gesloten mogen worden, maar niet samen met bv een wasmachine van 2kW. Ook niet als het gezamelijk vermogen niet boven de 3kW uitkomt.
 
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
2

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu