Wanneer perilex gebruiken?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ga een nieuwe keuken plaatsen in een nieuwbouwhuis met de volgende apparatuur
Stoomoven Aansluitwaarde (W) : 3400, -3700
Combimagnetronoven Aansluitwaarde (W) : 3600
Koffiezetter geintergreerd Aansluitwaarde (W) : 1100
Vaatwasser Aansluitwaarde (W) : 2100
Quooker (kokendwater boiler) Aansluitwaarde (W) : 1600
Koelkast Aansluitwaarde (W) : 120

Vanaf welk vermogen is het verstandig/noodzakelijk om een Perilex aansluiting te gebruiken, en wat is het nut van zo'n meerfase aansluiting. Bij welk vermogen moet ik een aparte groep gebruiken, en tot welk vermogen kan ik op het standaard stopcontact aansluiten?

De extra bedrading voor extra groepen wil ik in de kruipruimte leggen. Mag dit los liggen of moet dat opgehangen worden, en welk type kabel word geadviseerd.

Graag advies!
 
Waarschijnlijk heb je bij geen van deze apparaten een perilex nodig. Deze zijn vaak alleen nodig bij kooktoestellen met meer dan 3500 Watt.
Dus een uitgebreid fornuis of een oven + kookplaat in 1.
Verder mag je dus apparaten koppelen tot 3500 Watt.

Dus koffiezetter en Quooker kunnen op 1 groep. De rest heeft een aparte groep nodig. De koelkast kun je ook nog ergens bij op zetten.
 
Chathanky schreef:
De stoomoven komt wel in aanmerking. Dit zal afhangen van de aansluitwaarde die de fabrikant aangeeft.

Ik denk als ie zo op de grens zit, dat de fabrikant het zich niet moeilijker maakt dan nodig en dus eerder NET op 1 groep gaat zitten met bv 3650 watt ofzo... maar het zou theoretisch inderdaad kunnen.

Het beste is inderdaad al aangegeven in het antwoord van Chathanky: als je de precieze aansluitwaarde weet, weet je ook of het wel of niet perilex wordt.

Gr. Richard.
 
Meestal zit er een normale netstekker aan de stoomoven. Zorg er in ieder geval voor dat je in ieder geval extra draden bij in kunt trekken.
 
Stoomoven Aansluitwaarde (W) : 3400, -3700
Combimagnetronoven Aansluitwaarde (W) : 3600
Koffiezetter geintergreerd Aansluitwaarde (W) : 1100
Vaatwasser Aansluitwaarde (W) : 2100
Quooker (kokendwater boiler) Aansluitwaarde (W) : 1600
Koelkast Aansluitwaarde (W) : 120

Begrijp ik goed dat je vanaf zo'n 3700 watt op Perilex over moet?
 
Ja, dat is zo. Onderschat het aansluiten van zo'n perilex niet. Dit is werk voor een ervaren monteur, en ik krijg de indruk dat je dat niet bent.
Doe jezelf dus een plezier en vraag een goede monteur om te helpen.
 
Heren Specialisten. Bedankt voor de antwoorden!

Eén ding is me duidelijk: vanaf 3680 Watt Perilex gebruiken.
Gezien de apparatuur die ik heb zou dat dus eigenlijk (net) niet nodig zijn.
Ik ga dus gebruik maken van normale geaarde stopcontacten.

Blijft nog één vraag hangen. Hoe ga ik het beste om met de bedrading in de kruipruimte. Bij een vorige verbouwing in mijn huidige woning heeft een erkend instalateur gewoon grondkabel los door de kruipruimte gelegd. Kan dat zonder problemen?

En o ja, Gerrit, ik ben inderdaad geen electrotechneut, anders had ik dit soort vragen niet hoeven stellen! Ik laat ook zeker de boel in de stoppenkast zeker door een monteur doen, maar wil graag de bedrding e.d. vast zelf monteren. zodat de keuken er in kan.
 
Goed idee. Persoonlijk heb ik liever dat de bedrading wordt opgehangen aan de vloer.
Alleen al om te voorkomen dat je bij het kruipen (daarvoor is het immers een kruipruimte :mrgreen: ) er in verward raakt of de boel kapot trekt.
 
Als je de voorbereiding doet houd rekening met de buisdiameter van de eventuele perilex. Deze moet in een 3/4 buis.

Succes verder.
 
Het is wijsheid ieder aparaat boven de 2 kW een eigen groep te geven het moet echter vanaf 3 kW. En natuurlijk voor de vaatwasser, boiler ect.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan