Ik ben als timmerman ingeschakeld om het interieur van een stacaravan te "renoveren"
Alle wanden zijn door een voorganger betimmerd met onbehandeld ongeschaafd steigerhout.
De wand van de carravan van buiten naar binnenis als volgt opgebouwd : keralit schroten, isolatie noppenfolie, raggels met daarop triplex.tussen ruimte binnen en buitenwand is 45 mm
Alle leidingwerk elektra naar wandstopcontacten is gelegd met 3x1,5 ader ymvk kabel. Ik trof alle wandcontacten aan zonder wandcontactdoos.
Gewoon gaten geboord door de steigerdelen en de triplex achterwand, aders 10 cm gestript van buitenmantel, las verbindingsdoppjes eraan en draden zo in de schroefcontacten van het stopcontact gestoken. het geheel ligt dus zonder wandcontactdoos vrij in de spouw
Volgens mij is dat recept voor een flinke fik. Ongeschaafd onbewerkt steigerhout kan erg makkelijk ontbranden bij de minste geringste vonk.
Ik heb de eigenaar aangeraden alle wand en plafondaansluitingen waar 220 op staat te voorzien van wandcontactdozen en lasdoppen in een lasdoos te plaatsen ipv zo los tussen twee houten wandjes.. Vanuit veiligheid is dat veel beter maar is het ook verplicht? Nen1010 is een norm maar geen verplichting. Verzekeraars kunnen zich ontrekken omdat in de voorwaarden vaak staat: "deugdelijk aan gesloten" en dit lijkt me in de verste verte niet opo deugdelijk. Welke electromonteur kan mij exact aangeven wanneer het verplicht is om wandcontac-t en las dozen te gebruiken?

Alle wanden zijn door een voorganger betimmerd met onbehandeld ongeschaafd steigerhout.
De wand van de carravan van buiten naar binnenis als volgt opgebouwd : keralit schroten, isolatie noppenfolie, raggels met daarop triplex.tussen ruimte binnen en buitenwand is 45 mm
Alle leidingwerk elektra naar wandstopcontacten is gelegd met 3x1,5 ader ymvk kabel. Ik trof alle wandcontacten aan zonder wandcontactdoos.
Gewoon gaten geboord door de steigerdelen en de triplex achterwand, aders 10 cm gestript van buitenmantel, las verbindingsdoppjes eraan en draden zo in de schroefcontacten van het stopcontact gestoken. het geheel ligt dus zonder wandcontactdoos vrij in de spouw
Volgens mij is dat recept voor een flinke fik. Ongeschaafd onbewerkt steigerhout kan erg makkelijk ontbranden bij de minste geringste vonk.
Ik heb de eigenaar aangeraden alle wand en plafondaansluitingen waar 220 op staat te voorzien van wandcontactdozen en lasdoppen in een lasdoos te plaatsen ipv zo los tussen twee houten wandjes.. Vanuit veiligheid is dat veel beter maar is het ook verplicht? Nen1010 is een norm maar geen verplichting. Verzekeraars kunnen zich ontrekken omdat in de voorwaarden vaak staat: "deugdelijk aan gesloten" en dit lijkt me in de verste verte niet opo deugdelijk. Welke electromonteur kan mij exact aangeven wanneer het verplicht is om wandcontac-t en las dozen te gebruiken?