wandcontactdoos met 3 fasen

Ik wil ergens in huis een thuisbatterij plaatsen. Deze batterij heeft een gewone stekker en moet worden aangesloten op een eigen groep om het volledige vermogen te kunnen/mogen leveren.
Ik wil in de toekomst waarschijnlijk nog 1 of 2 van deze batterijen bijplaatsen, die dan waarschijnlijk verdeeld worden over de 3 fasen.
Ik heb een plek waar de batterijen dicht bij elkaar geplaatst kunnen worden.

Nu kan ik natuurlijk in de meterkast een 16A alamat plaatsen en verbinden met een WCD bij de batterij, maar mijn idee is om een 3-fase alamat te plaatsen, een 5x 2.5mm^2 kabel te trekken en dan een 3 voudige WCD op de muur, waar elk stopcontact op 1 fase wordt aangesloten.
Het enige nadeel is dat als 1 batterij een issue geeft, alle 3 worden afgeschakeld, maar dit lijkt mij geen probleem.

Mijn vraag: mag dit?
 
geen idee of dat is toegestaan.
maar onderstaande kan zeker

1781867952676.png
 
Ik zou hier gaan voor een iets zwaardere 3 fase automaat, één kabel en een onderverdeelkast met 3 alamats.
Als het een iets langere kabel is, dan haal je 4mm2 er financieel mogelijk uit.
Dit heeft als voordeel dat als je in de toekomst naar een 3 fase oplossing zou willen gaan dat makkelijker is.
Anders 3 kabels en 3 alamats in de hoofd groepenkast.


reden:

Bij een brand veiligheidscontrole in een kamerverhuurpand van een klant mag er geen enkele stekkerdoos of verlengsnoer meer gebruikt worden bij alles gelijk of zwaarder dan een koelkast.
Daarbij wordt geen specifieke eis gegeven, maar een algemene regel gebruikt uit de Bbl:

"Degene die een bouwwerk gebruikt of laat gebruiken, moet maatregelen nemen (die redelijkerwijs te vragen zijn) om (brand)gevaarlijke situaties te voorkomen bij het gebruik. Zo moet diegene het volgende voorkomen:

  • ontstaan van brandgevaar
  • ontstaan van ... ... ..."
Een lastige manier van denken, want ze vinden dat een koelkast een te grote inschakelstroom heeft, maar een harde grens van wat wel of niet mag wordt niet gegeven.
Een computer vinden ze geen probleem, maar ze kijken zo of het een game pc is met een voeding van 1000Watt.

Bij particulieren komen ze niet controleren, maar voor zover ik weet is de rest hetzelfde.
Een stekkerdoos zou dan niet mogen, ook geen speciale.
 
Dank voor de snelle reacties.
Een stekkerdoos/verlengsnoer was ik zeker niet van plan, maar ik vind het argument van maximale belasting wel een goeie.Een WCD zit normaal op 1 groep en kan maximaal 16A aan, maar niet perse 3x 16A tegelijk.
Het worden dan 3 losse kabels met 3 losse WCDs op 3 alamats in de meterkast.

Een automaat die later uitsplitst in 3 alamats wordt wat lastig denk ik, ivm selectiviteit. 25A hoofdzekering, dan naar 16A automaat naar 10A alamat houdt 10*230 =2300W over, waar ik 2500W per batterij nodig heb.
 
Een tussen-automaat hoeft niet selectief te zijn.

Dus alleen de laatste in dat rijtje mag 16a zijn, die in de groepenkast mag 20 of 25 zijn, maar de kabel moet daar wel weer goed voor zijn. Dus een dikkere kabel
 