Ik had problemen met mijn oven/kookplaat, en na wat speurwerk blijkt dat het ligt aan de perilex aansluiting (3 fasen/400V krachtstroom). Ik had het 13 jaar geleden zelf aangelegd, en de uiteinden van het 5-aderige snoer tussen de wandcontactdoos en de oven bij de perilex stekker met soldeer keurig afgewerkt.
Nu blijkt dat na al die jaren daar de schroefjes van de stekkerpennen geen grip meer op hadden. Door de combinate van slecht contact (overgangsweerstand) en hoge stroom is binnen in de stekker simpelweg brand ontstaan en de 4m2 finaal doorgesmolten. Dat had slecht kunnen aflopen.
Dus: nooit solderen in combinatie met een schroef/knelaansluiting (zoals in veel stekkers)
Alternatief: adereindhulsjes+speciale krimptang, of gewoon ouderwets 'los' onder de schroef.