Vraagje over voorbeveiliging kabel naar 2e groepenkast en NEN

Spacekip

  • #1
Beste forumleden,

Ik ben van plan om vanuit onze groepenkast een kabel te trekken naar een tuinhuisje, om daar een kleine groepenkast te hangen voor een aantal zwaarder gereedschap.
Vanuit een verdeelblok in de (hoofd)groepenkast wordt deze voorverzekerd met een automaat, en in het tuinhuisje krijgt hij een hoofdschakelaar, aardlek, etc.
Qua selectiviteit gaat het allemaal goed.

Mijn vraag is nu eigenlijk: moet de kabel volgens de NEN1010 vanuit de (hoofd)groepenkast zijn eigen lastscheider krijgen, samen met de automaat? Voor het verdeelblok zit (uiteraard) al een hoofdschakelaar, en in het tuinhuisje zit ook een hoofdschakelaar.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Nee. De gangbare installatieautomaten zijn ook prima als lastscheider te gebruiken.

Mogelijk moet je wel een (selectieve) aardlekschakelaar in de hoofdverdeelkast plaatsen. Is het een grondkabel? Heb je enig idee van het gebruikte aardingsstelsel of van de weerstand van de aardelektrode?
 