Vraagje over aansluitschema Miele inductie kookplaat

Ruudpl

  • #1
Ik heb een vraag over een inductieplaat die ik via marktplaats heb gekocht.
Ik wil de kookplaat aansluiten via een perilex stekker(kookgroep aansluiting)
Ik denk dat ik dan 2 AC 230 V moet gebruiken, oftwel ik gebruik maar 3
draden (L1 , L2 en aarde). Klopt het dat de nul draden niet aangesloten hoeven te worden??

[/img]
 

FerryM

  • #2
Jup anders krijg je 400V
 

Fiesiekus

  • #3
Hoe ziet je perilex-WCD eruit? Heb je daar 2 verschillende fasen?
 

Ruudpl

  • #4
Perilex ziet er als volgt uit

N1 (blauw) N2(blauw)

aarde

L1 (bruin) L2(bruin)

ik heb eea doorgemeten met behulp van een multimeter
 

Fiesiekus

  • #5
Dan zal je het onderste schema moeten gebruiken.
 

Ruudpl

  • #6
Nog 1 vraagje --> N1 en N2 op 4?
 

Fiesiekus

  • #7
Ja. Overigens neem ik aan dat je tussen de 2 fasen L1 en L2, 0 V. hebt gemeten? Wil je dat evt. nog doen?
 

Ruudpl

  • #8
Voor de zekerheid nog even gemeten. Het is inderdaad 0v.
 

Fiesiekus

  • #9
Dan zijn L1 en L2 van dezelfde fase (was al 99,9% zeker). Zou je dan volgens 2 AC 230 V schema hebben aangesloten; zou ie helemaal niet werken! Die doet 't bij 2 verschillende fasen.
 

Ruudpl

  • #10
OK. Bedankt nog voor je hulp. :D
 