Hoi allemaal.
Ik heb een vraag over mijn meterkast (1 fase) welke wij een aantal maanden geleden geheel vernieuwd hebben.
De situatie is namelijk nu zo dat wij bezig zijn met de aanschaf van een elektrische auto en ik wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met de huidige configuratie van de meterkast.
Ik wil dus heel graag in de toekomst kunnen laden met 7,4kW (maar begreip dat je daar een 32A aansluiting voor nodig hebt --> Óf een 3-fase aansluiting (waarvan ik dus eerder aangaf, ik wil als het even kan mijn huidige configuratie gebruiken).
Situatie meterkast:
Zie bij bijlage
Ik heb gekeken via Liander wat mijn aansluiting zou moeten zijn. (Hier wordt geschreven dat ik een 1x35A aansluiting heb).
Maar dan vraag ik me af: Waarom zit er dan een smeltzekering in mijn kast van 25A?
En mag die zekering dan theoretisch worden verzwaard naar 35A?
Helaas ben ik er dan denk ik nog steeds niet omdat de belasting van het laden van de auto op volle kracht dan het huis bijna plat zou leggen. Klopt toch?
Nu zie ik ook dat er nog een optie is om over te gaan naar 1x 40A. Maar daar lijken weer bizarre kosten aan te zitten. Dan kan ik alsnog beter een 3-fase aansluiting aanvragen en de boel ombouwen.
Nou ja, ik denk dat jullie wel doorhebben dat ik met een dilemma zit. (En nee, ga nou niet schrijven, had je dat een paar maanden geleden niet kunnen bedenken - want dan had ik dat toen wel gedaan). Ik vraag alleen hulp en jullie advies hierin.
Dank jullie wel.
Vriendelijke groeten,
DrDeJe

Ik heb een vraag over mijn meterkast (1 fase) welke wij een aantal maanden geleden geheel vernieuwd hebben.
De situatie is namelijk nu zo dat wij bezig zijn met de aanschaf van een elektrische auto en ik wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met de huidige configuratie van de meterkast.
Ik wil dus heel graag in de toekomst kunnen laden met 7,4kW (maar begreip dat je daar een 32A aansluiting voor nodig hebt --> Óf een 3-fase aansluiting (waarvan ik dus eerder aangaf, ik wil als het even kan mijn huidige configuratie gebruiken).
Situatie meterkast:
Zie bij bijlage
Ik heb gekeken via Liander wat mijn aansluiting zou moeten zijn. (Hier wordt geschreven dat ik een 1x35A aansluiting heb).
Maar dan vraag ik me af: Waarom zit er dan een smeltzekering in mijn kast van 25A?
En mag die zekering dan theoretisch worden verzwaard naar 35A?
Helaas ben ik er dan denk ik nog steeds niet omdat de belasting van het laden van de auto op volle kracht dan het huis bijna plat zou leggen. Klopt toch?
Nu zie ik ook dat er nog een optie is om over te gaan naar 1x 40A. Maar daar lijken weer bizarre kosten aan te zitten. Dan kan ik alsnog beter een 3-fase aansluiting aanvragen en de boel ombouwen.
Nou ja, ik denk dat jullie wel doorhebben dat ik met een dilemma zit. (En nee, ga nou niet schrijven, had je dat een paar maanden geleden niet kunnen bedenken - want dan had ik dat toen wel gedaan). Ik vraag alleen hulp en jullie advies hierin.
Dank jullie wel.
Vriendelijke groeten,
DrDeJe