Voetventiel omdraaien

Status
Niet open voor verdere reacties.
In de keuken wil ik een andere radiator aan de andere kant van het voetventiel plaatsen. In plaats van een hoge smalle radiator aan de linkerkant komt er een lage, brede radiator aan de rechterkant.
Dit betekent dus dat de aanvoeropening aan de verkeerde kant zit.

Mijn vraag is of ik het ventiel simpelweg kan omdraaien zodat de opening aan de rechterkant komt of moet ik een ander voetventiel kopen?

Ik hoop op een reactie, maar dat zal wel goedkomen. Ik heb deze site sindskort ontdekt en sta versteld van de snelle en goede adviezen die gegeven worden, klasse!
 
Ik neem aan dat er twee leidingen (kunststofslang ) uit de vloer komen.
Als dit zo is dan kun je het niet zomaar on draaien .
Er is wel een mogelijkheid om het te doen en dat is als volgt je gaat op zoek naar een verdeler in huis en dan kijken of je de twee goede leidingen kan vinden.
als dat is gelukt dan de aanvoer en de retour om wisselen en dan kan de radiator aan worden gesloten.
het is wat werk maar het kan wel.
 
Bedankt voor je reactie. Er komen inderdaad 2 kunststof leidingen uit de vloer.
Wat is het gevolg als ik het ventiel inderdaad omdraai? De radiator vult zich vanaf de verkeerde kant? Maar is dit erg?

Als dit inderdaad niet goed is, dan kan ik toch een ander ventiel kopen. Zo ja, is dit bij de bouwmarkt verkrijgbaar of moet ik naar een CV specialist?
 
De radiator vult zich vanaf de verkeerde kant? Maar is dit erg?

Ja, dat is erg.
De radiator is dan verkeerd om aangesloten.
de aanvoer (warm) zit dan onder en de retour (koud) zit dan aan de bovenkant van de radiator.

Een radiator die op die manier is aangesloten zal nooit zijn optimale capaciteit kunnen halen. Dus niet voldoende warmte afgeven om de ruimte te verwarmen.
Het gevolg is dat je het koud hebt en een forse gas rekening krijgt.

Herg
 
Het is maar een bijverwarming en ik heb het toch maar geprobeerd. En met de kou van de afgelopen dagen heb ik het kunnen testen en het werkt goed.
Bedankt voor de info.
 
Wordt de radiator over het hele oppervlak heet? Als de radiator alleen maar boven in heet wordt kun je altijd nog een stijgbuis in de radiator uitlaat plaatsen. Die zorgt ervoor dat eerst de hele radiator met heet water gevuld wordt voordat het door de uitlaat weer verdwijnt. Elke installateur levert die stijgbuizen. Vraag even goed na hoe hij gemonteerd moet worden.

Groeten, Hein
 