vochtprobleem in kozijn

IMG_2994.JPEG


In het kozijn vlak onder één ventilatie-opening zit een zachte plek in het hout, houtrot. Bij een ander raam is het precies hetzelfde, ook een plek met houtrot precies onder de lat met de ventilatieopening. Op bijgevoegde foto zit de houtrot bij de rode streep. Waar zou kit door kunnen komen. Stroomt er regenwater door het ventilatiegat naar binnen of is er een ander probleem waardoor het vocht daar niet weg kan?
 
Regenwater zou kunnen. Maar waarschijnlijk is het eerder afvoer van condens. Ventilatielatten worden tegenwoordig bij nieuwe kozijnen niet meer toegepast. Meeste kozijnen hebben binnenbeglazing. Bij buitenbeglazing kiest men voor neuslatten.
 
Betekent dit dat condens niet goed naar buiten kan door de ventilatiegaten? Wat zou ik hieraan kunnen doen om condens te voorkomen en dat het niet meer gaat rotten?
De zachte rotte plek is bij beide ramen exact ter hoogte van één van de ventilatiegaten.
 
Vaak zit bij deze openingen ook spijkers voord de glaslatten en spinnen rag daar om heen en dan combinatie van slechte kit naden dat er dan vocht bij komt en spijker gaat roesten en uit zetten zodat het vocht het hout in trekt en daar gaat rotten.
Toen bij mij thuis een raam verwisseld werd en de latten er af gingen zag je bij iedere holte dat het al behoorlijk verrot was.
 
RVS schroeven gebruiken voor neuslatten en neuslatten plaatsen op dunne blokjes voor ventilatie, gaten van schroeven dichtmaken (ik doe altijd met twee componenten), grondverf en twee keer aflakken.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
157.925
Berichten
1.040.620
Leden
111.953
Nieuwste lid
Nixxbizz
Back