Ik heb net een soortgelijk probleem, heb de HRC 23VT op een erg lage (10C)temperatuur gezet omdat we een paar dagen weg gingen. Thuis gekomen ligt de aardlekschakelaar eruit, geen stroom in huis.
Aardlek aangezet en de ketel start niet op.

De code die de HRC 23VT aangeeft is 6: brander ontsteekt niet of valt uit.
Na een reset (resetknop) start ie normaal op en brandt nu al een etmaal zonder problemen.

Nu blijkt dat de vlotteronluchter gelekt heeft en het water is over de bedrading gelopen, zodat de aardlek eruit ging.
Cv water druk stond bijna op 0 terwijl ie normaal op 1 tot 2 staat, en een grote plas water onder de ketel.

Nu heb ik het dopje van de automatische vlotterontluchter altijd openstaan, misschien moet ik hem dichtdoen.
Hoe kan het dat er zoveel water uit de automatische vlotterontluchter komt? Moet het dopje van de automatische vlotterontluchter dicht of open?

Onderwerp afgesplitst. Het is niet de bedoeling een bericht te kapen, maar voor elke vraag een nieuw onderwerp te plaatsen. Moderator
 
Het dopje van een automatische vlotterontluchter moet open staan, anders kan hij niet ontluchten.
Het antwoord op de vraag waarom hij zo lekt is simpel; hij is defect.
Vervangen is de enige remedie.
 
Of goed schoonmaken. Een klein beetje vuil of een stukje teflon is voldoende om hem te laten openstaan.
 