Vloerverwarmingsbuis gebruiken voor muurverwarming

PjotrT

  • #1
Hallo allemaal,

Ik wil graag muurverwarming in mijn huis plaatsen en vroeg me af of je daar ook vloerverwarmingsbuis voor kon gebruiken. Dit vraag ik omdat vloerverwarmingsbuis ongeveer 0,50 euro kost per meter en muurverwarmingbuis 2 euro.

Alvast bedankt,
 

Marcn88

  • #2
Dit is prima mogelijk, houd wel rekening met de maximale watertemperatuur door de vvw buis en denk aan de ontluchting
 

PjotrT

  • #3
Maar waarom is een muurverwarmingsbuis dan 4x zo duur?
 

Marcn88

  • #4
Wat zijn de specificaties van uw "wandverwarmingsbuis"???? is dit een multiskin buis, akb,pert,pex buis
 

PjotrT

  • #5
Dat is een buis van variotherm pe-rt/al/pe-rt met ribbelstructuur voor 15% groter oppgervlakte.
 

Marcn88

  • #6
Het enigste verschil zijn dan de ribbels voor de 15% meer oppervlakte, ik zelf gebruik altijd pert vvw buis ook voor wand of plafondverwarming nog nooit geen problemen mee gehad. als u meer buisopp in de wand wil kunt u ervoor kiezen om de hoh afstand te verkleinen of een grotere diameter slang te nemen
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Zou het mogelijk zijn dat er verschil is in stromingsgeluid van het water? Een wand zal meer klankboord zijn dan een vloer.
 

Marcn88

  • #8
Khad de betreffende slang opgezocht en het enigste grote verschil zijn de ribbels, dit vind ik de prijs van genoemde slang niet rechtvaardigen tov vvw slang
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #9
Breng de slang wel horizontaal aan ivm ontluchten en sluit deze van boven aan.

John
 

Bernhard

  • #10
Gebruik een buis met een diameter van 10mm.
De buis kan je bevestigen op kunststofmatten.
Dat geeft voldoende mechanische sterkte voor het stucwerk.
Met een buis van 10mm moeten de groepen niet groter zijn dan tussen de 40-60m.
Zoek op wandverwarming.

WGB
Geluid in buizen ontstaat bij een stromingssnelheid >=1m/sec. Standaard wordt gerekend met 0,5m/sec
bernhard
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Bernhard schreef:
Geluid in buizen ontstaat bij een stromingssnelheid >=1m/sec. Standaard wordt gerekend met 0,5m/sec
bernhard
Hier onstaat vast de discussie tussen praktisch en theoretisch. Dit is vaak een wereld van verschil.
Theoretisch is geluid niet mogelijk, maar de monteur hoort het stromen.
Groeten b
 

Bernhard

  • #12
Dat verschil is dat de theorie de moeder van de praktijk is.
Het stromingsgeluid in de slangen is niet afhankelijk van de soort slangen, wel van de stromingssnelheid. En of iemand dat wel of niet hoort kan ik niet beoordelen. Ik kan ook niet aan de buitenkant zien hoe hoog de stromingssnelheid is. bernhard
 

Marcn88

  • #13
Daarom ook slangen van minimaal 16mm in de muur gebruiken is je diameter groter stromingsnelheid lager
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #14
Ik stel me voor een buis wordt van binnen gladder geproduceerd dan de standaard methode en zou zodoende minder stromingsgeluid maken. Een buis binnen gladder maken en afwerken kost geld.
 

PjotrT

  • #15
Bedankt voor de nuttige informatie, nu vroeg ik me nog iets af of je ook een vloerverwarmerstadsverdeler kon gebruiken als een gewonen verdeler. En wat is het verschil eigenlijk?

Alvast bedankt
 

Bernhard

  • #16
Een belangrijke voorwaarde voor warmteoverdracht bij warmtewisselaars/buizen is voldoende stromingssnelheid. Voor wandverwarming is het beter om buis met een kleine diameter te gebruiken.
Met een kleine diameter wordt de afwerklaag dunner en de buis is makkelijk in kleine bochten te monteren.
Belangrijk is de juiste lengte te kiezen voor elk circuit, meestal 60m. Bernhard
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu