Alweer een topic over de vloerverwarming. Ik heb eerst geprobeerd om een antwoord te vinden op mijn vraag door andere topics te lezen..
Een aantal maanden geleden de vloerverwarming laten aanleggen in ons (nieuwe) huis, met een hybride warmtepomp, cv en ze hebben een buffervat geplaatst. Al vanaf September geef ik aan dat ik het idee heb dat deze niet goed werkt.
Maja, super technisch ben ik niet, maar ik kom er niet door heen. Ze verschuilen zich achter elkaar en wijzen met een vingertje naar elkaar.
Zie bijgaand een foto van de installatie. Boven zijn er radiatoren, die worden warm, dus de warmtepomp werkt.
In de installatie, de blauwe balk, die wordt warm vlak bij de aansluiting op de verdeler. Maar verder niet. De vloer heeft een temperatuur van 16 graden.
Op de foto de A van aanvoer en de R van retour. Ik heb reeds gevraagd of er geen thermometers geplaatst kunnen worden op de aanvoer en retour, zodat ik kan zien wat de temperatuur is van de aanvoer en retour.
Moet hier de aanvoer en afvoer niet omgedraaid worden?

Een aantal maanden geleden de vloerverwarming laten aanleggen in ons (nieuwe) huis, met een hybride warmtepomp, cv en ze hebben een buffervat geplaatst. Al vanaf September geef ik aan dat ik het idee heb dat deze niet goed werkt.
Maja, super technisch ben ik niet, maar ik kom er niet door heen. Ze verschuilen zich achter elkaar en wijzen met een vingertje naar elkaar.
Zie bijgaand een foto van de installatie. Boven zijn er radiatoren, die worden warm, dus de warmtepomp werkt.
In de installatie, de blauwe balk, die wordt warm vlak bij de aansluiting op de verdeler. Maar verder niet. De vloer heeft een temperatuur van 16 graden.
Op de foto de A van aanvoer en de R van retour. Ik heb reeds gevraagd of er geen thermometers geplaatst kunnen worden op de aanvoer en retour, zodat ik kan zien wat de temperatuur is van de aanvoer en retour.
Moet hier de aanvoer en afvoer niet omgedraaid worden?

Laatst bewerkt: