Bij deze verdeler zal de aanvoertemperatuur in de vloer ook de retourtemperatuur zijn die terugstroomt naar de ketel.
Slechts bij een zeer kritish afgestelde verdeler zal de retour lager zijn en duurt het even voordat de retour ook warmer wordt tot de aanvoertemperatuur van de verdeler.
Wat ik in de vraag over het hoofd heb gezien is dat de pomp het zou doen.
Het kan dan zijn dat de verdeler te weinig warm water toegevoegt krijgt Om de aanvoer (de achterste balk) op de ingestelde temperatuur te krijgen. De radiatoren of andere verbruikers krijgen te veel water en de vloerverdeler te weinig. Het duurt dan veel langer (of nooit) voor de vloer op temperatuur is.
De achterste balk moet van begin af aan de ingestelde temperatuur kunnen aanmaken.
Het bericht van cvolieboy kan in dit geval goed klopen maar hoeft voor een goed ingestelt systeem niet voor te komen.
Probeer morgen eens door een aantal radiatoren dicht te zetten en controleer of dit verbetering geeft.
Ik vermoed dat de inregeling van je cv systeem niet geheel klopt.