Vloerverwarming wordt niet warm - kan niet ontlucht worden

Verheyen

  • #1
Hoe krijg ik de vloer warm?

De vloerverwarming is direct aangesloten op een van de keukenradiatoren, er kan dus niet ontlucht worden o.i.d. Toen de verwarming een keer bijgevuld is hield de vloer op met echt warm worden, zou dit lucht kunnen zijn en waar moet ik zoeken.

De verwarming is deze winter 2 jaar oud ligt in cement onder steen.

Bedankt Saskia
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Saskia,

Graag wat meer info. Heb je een vloerverwarming set met pompje etc, of heb je slangen aangesloten op de bestaande keuken cv leiding?
 

Bouwer Bob

  • #3
Hoi Saskia, heb je al eens geprobeerd om alle radiatoren te sluiten met uitzondering van de keukenradiator?

Op deze manier dwing je de stroming door de vloer.

grv. bob
 

Verheyen

  • #4
Het is gedaan door de keukenman:
De afvoer van een van de radiatoren gaat de muur in en wordt daar aangesloten op de buizen van de vloerverwarming. Langs het plafond in een soort koker zit misschien de bijbehorende elektronica?

Er zit niets in de kelder en ook geen aparte ontluchting o.i.d. bij de afvoer van de verwarming
 

Ketelman

  • #5
De keukenman nu eens vragen hoe en wat? Is dat niet gemakkelijker?
 

Mikky92

  • #6
Als het goed is gaan er twee leidingen de vloer in.

Veranderen beide van temperatuur op het moment dat er warmwater aanwezig is?

Een vloer is een massa en duurt veel langer voordat je merkt, dat er maar iets gebeurt.
Voordat de je maar ook iets merkt is je cv installatie weer uitgeschakeld.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
We zullen hopen, dat Saskia inmiddels, na twee weken, de keukenman, die het heeft aangelegd, erbij heeft gehaald! :wink:
 