Deze verdeler is in zijn geheel fout!
In dit geval is de stroomrichting van de pomp van beneden naar boven.
Echter doordat de retour direct boven de perszijde van de pomp zit zal er nauwelijks warmte de vloer in gaan.
80/90% verdwijnt terug de retour in en dan word de vloer niet warm.
Is op te lossen hoor, retour verplaatsen naar de rechterzijde van de de achterste balk (daar waar nu de ontluchter in zit. Vervolgens de aanvoer verplaatsen naar waar nu de retour zit ( de ontluchter van de retour kunt u in de huidige gat van de aanvoer draaien).
De stroming van de pomp dient nu van boven naar beneden te zijn.
Of een andere verdeler.