Vloerverwarming schakeling kamerthermostaat

Ericvloer

  • #1
Hallo Allemaal,
Ik worstel met het volgende, ik had voor mijn WTH-vloerverwarmingverdeler een Nefit Turbo HR uit 1994, maar aan alle mooie zaken komt een eind. Dus de ketel vervangen.
Bij de oude ketel was de schakeling als volgt:

Hoop dat het schema voldoende leesbaar is. Een maximaal thermostaat rechtstreeks aangesloten op de ketel, en geplaatst op de aanvoerleiding naar de verdeler. De kamerthermostaat volgens schema geschakeld in combinatie met de maximaalthermostaat en de servomotor op de verdeler.
Werkte prima als ik de kamerthermostaat 'aanzette' begon de ketel te draaien en te verwarmen.

Hierboven de situatie bij de verdeler, onveranderd na het plaatsen van de nieuwe ketel.
Bij de nieuwe ketel, een Nefit Baseline HR combiketel heb ik dezelfde schakeling gehouden er was zelfs een speciaal contact voor de maximaalthermostaat op de aanvoerleiding, daar heb ik de maximaalthermostaat toen op geschakeld, zie schema uit boekje van de nieuwe ketel.
(vierde vakje van onderen)

Maar nu reageert de nieuwe ketel helemaal niet als ik de thermostaat 'aanzet' wat doe ik verkeerd?
Hieronder nog een foto van de aansluiting van de nieuwe ketel:


Hopelijk heeft iemand een tip...?

Stel dat ik de kamerthermostaat rechtstreeks aansluit op de ketel, ik zou de (oranje) maximaal thermostaat eventueel kunnen laten vervallen, want je kunt de temperatuur ook op de ketel instellen.
Maar hoe moet ik dan de servomotor en de maximaalthermostaat op de verdeler schakelen?
Eigenlijk beviel de oude situatie met de oude ketel me nog het best... maar op de een of andere manier doet die schakeling het niet meer.

Groet,
Eric
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
De ketel staat waarschijnlijk te wachten op een signaal van een aan/uit kamerthermostaat om aan te gaan.
Mij lijkt het aansluitpunt voor een aan/uit kamerthermostaat te zoeken, en daar die aanlegthermostaat op aan te sluiten.
Net als in de oude situatie, waarschijnlijk, die voldeed.
of het niet efficiënter kan, daar valt over na te denken, maar met alles wat je verandert aan de oude situatie verandert het comfort van de radiatoren mee.
 

Ericvloer

  • #3
Bedankt voor uw reactie...Ik zal dat vandaag eens testen...met de oude ketel werkte het goed.
Heb trouwens geen radiatoren, slechts één verdeler voor de vloerverwarming.
Ik zal laten weten of dat werkt.
Groet Eric
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Het likt mij verstandig om dat anders te gaan doen.
Je stookt namelijk constant met deze aanleg voeler.
Denk eens aan een weersafhankelijke regeling.
(Nou weet ik even niet of het met een moduline 400 kan op deze ketel)

Maar wat stook je per jaar aan gas er door heen?
 

Xr8

  • #5
Die maximaal op de verdeler zet je normaliter in serie met de pomp van de verdeler. De temperatuur van de verdeler word bepaald door de wth thermostaatkop. Mocht deze defect raken dan is de maximaal een beveiliging hierop. De pomp bepaald nl of het hete ketelwater ook door de slangen van de vvw gaat. De maximaal is ter bescherming van de vvw slangen.

Zo te zien is er een pomp schakelaar deze zal ervoor zorgen dat de pomp pas draait als de ketel warmte aanvoert. De ketel kun je gewoon schakelen met een kamerthermostaat. Aan/uit of modulerend. Laatst genoemde werkt op moderne ketels vaak fijner.

Succes.
 

Ericvloer

  • #6
Bedankt voor jullie reacties zover...

@Obelix2 Mijn gasverbruik ligt tussen de 400 en 500 m3 per jaar, maar het is een werkruimte van 4meter hoog en ongeveer 95 m2.

Ik ben er ook niet iedere dag, soms wel eens een week niet, de ruimte is wel heel goed geïsoleerd(oude koelcellen voor fruit)

@Xr8 Zoals het was met de oude ketel beviel me wel
Dus aanlegvoeler(oranje op de foto) op de aanvoerleiding en kamerthermostaat(aan/uit) in serie op de servoafsluiter van de retour op de verdeler en maximaal thermostaat, klopt het zoals ik dat samenvat?
Zou ik dan de kamerthermostaat er tussen uit kunnen halen en de rest qua schakeling kunnen laten zitten?

@AvanDijk Ik heb de aanlegvoeler nu aangesloten op de contacten voor de aan/uit thermostaat, maar nog steeds geen reactie van de ketel, in feite zat de aanlegvoeler in de oude situatie ook op de contactjes voor de
aan/uit thermostaat.
Dus ik begrijp niet waarom de ketel niet reageert.

Groetjes Eric
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #7
Als de ketel met aan/uit nog niet wil werken: is die doorverbinding die wordt genoemd, ook weer terug ? Hij is in je tabel de 4e van onder.
Ik sluit me trouwens aan bij de anderen, die aangeven dat de regeling energiezuiniger kan.
 

Ericvloer

  • #8
@AvanDijk, ja doorverbinding is ook weer terug...
 