Vloerverwarming optimalisatie (i.c.m. stadsverwarming)

Floesh

  • #1
Beste forumleden,

Recent hebben we een vrijstaand huis gekocht (bouwjaar 2013, 185m2 woonoppervlakte) met vloerverwarming op de begane grond (houten vloer) en op de eerste verdieping (PVC) met de warmtetoevoer vanuit stadsverwarming.

Ik heb enkele foto's gemaakt van de installaties en vraag me af wat er te verbeteren/optimaliseren valt.
1. Na het zien van diverse YouTube filmpjes en hier op het forum denk ik dat beide warmteverdeler pompen (F klasse, type Wilo HU25/6-3 Ku P,) een upgrade zouden kunnen krijgen. Zijn jullie het hier mee eens en zo ja welke typen zijn aan te raden of volstaat enkel een pompschakelaar?
2. Weet iemand welk merk/type de rode verdeler is en is deze geschikt voor stadsverwarming?
3. De warmtetoevoer leiding is heet voor en na de Honeywell VVC8015 , maar na de thermostaatknop is geen enkele andere leiding warm en de twee ronde temperatuur metertjes op de rode verdeler tonen een temperatuur van circa 25 graden, is dit normaal?
4. Vallen er nog andere dingen op?

Alvast enorm bedankt voor eventuele reacties.

Begane grond:
installatie begane grond 1.jpg


installatie begane grond 2.jpg


installatie begane grond 3.jpg


Eerste verdieping:
installatie eerste verdieping 1.jpg


installatie eerste verdieping 2.jpg


Meterkast:
meterkast.jpg
 
Laatst bewerkt:

Floesh

  • #2
Er schiet me nog een vraag te binnen maar ik kan het bericht niet meer bewerken (>20 minuten):
5. Is de Honeywell VC8015 regelaar wel benodigd bij deze installatie?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Het lijkt de juiste vloerset te zijn.
Alle elementen voor stadswarmte Otten erop.

De vc 8010 is geen regelaar maar een kraan en deze word bediend door een thermostaat dus die moet er wel op.

Er is nog 1 extra klep op de regelaar welke een deel kan afsluiten(links) met waarschijnlijk een eigen sturing.

Je zou de pomp via de vc8010 kunnen schakelen Omdat de pomp alleen aan is als ook de warmte word aangevoerd.

Op de 2e verdeler zit een zone regeling.
Op de meeste van die controllers kan je ook de pomp laten sturen om alleen te pompen als er een klep geopend is.
omdat de pomp niet constant tegen dichte kleppen staat te drukke.
 
  • Like
Waarderingen: Floesh

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Ik zie in de bodemplaat van de meterkast allerlei open doorvoeren. Die moeten luchtdicht afgedicht worden :idea:
 
  • Like
Waarderingen: Floesh

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Ontbreken van een goede ontluchting op de linkse pijp boven de pomp.
 
  • Like
Waarderingen: Floesh