Vloerverwarming opstarten.

Edwinvh

  • #1
Hallo
We hebben sinds een maand of 2 vloer verwarming. Die door het lekkere weer nog niet is aan geweest.
Met een verdeler van 4.

Dit is alleen voor de huiskamer en keuken.
In de rest van het huis hangen nog radiators.
Wat is nu de beste manier om op te starten?
We hebben een vaillant ketel die draait op opentherm.

Moeten we dan de graden van het water ook terug zetten?
Sorry voor alle vragen maar ik wil het in 1 keer goed doen.
 

Ketelman

  • #2
Zijn de tegels 2 maanden geleden gelegd?
Wat mogelijk nog van belang kan zijn is of de tegels geplakt zijn of in cement zijn gelegd.
Extra info is altijd handig.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Langzaam opstarten, elke week een 5 graden omhoog.

Begin met 30 graden en daarna steeds hoger.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
@ Utreg, hoe weet je of de vloer voldoende uitgehard is ?

Laten we eerst het antwoord van de TS op de vraag van Ketelman afwachten.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
@Jan

Er staat 6 weken uitharden voor de vloer,

en de TS geeft zelf al aan dat die al zo'n 2 maanden vloer verwarming heeft.


Dus de vloer ligt dus al 2 maanden.
 

Edwinvh

  • #6
De verwarming is ingefreesd en daarna de tegels er over gelijmd.
Ik had trouwens een foutje gemaakt :?
De vloer ligt er nu 3,5 maanden in.
 

Chathanky

  • #7
Meestal wordt er geadviseerd om met 20 graden te beginnen en dit elke dag te gaan opbouwen met 5 graden tot je aan de gewenste vloertemperatuur komt.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Hoe heet zijn jullie van plan de vloer te gaan stoken, met een advies van beginnen met 30 graden en dan ieder keer 5 graden erbij.

De maximaal door de gezondheidsraad geadviseerde vloertemperatuur is namelijk 32 graden.

Begin met 20 en doe er elke dag 1 graad bij dan onstaat er rust in de vloer en controle over de maximaal benodigde temperatuur van instelling.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Vraag ook aan de tegelzetter wanneer de vloer opgestookt mag worden, hij is degene die de garantie op de vloer geeft.
 

Edwinvh

  • #10
De verwarming mag al gestookt worden.
Ik moest de verwarming voor 6 weken uit laten.
Die zijn nu ruim voorbij.
Ik wil jullie heel erg bedanken voor de antwoorden.

Als ik het goed begrijp, de water temp in de regelaar niet meer dan 32 graden doen ?

Hoe zit het eigenlijk met de ketel, moet die ook in temp terug gezet worden ? (die staat nu op hoogstens 60 graden)

Ik werk met een modulerende termostaat en er zit ook een pomp schakelaar op de verdeler. Als het goed is, gaat de pomp van de verdeler pas draaien, als de inkomende temp boven de 32 graden is.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #11
Inderdaad, de vloerverwarming niet boven de 32°C laten komen.
Als de cv-ketel op een lagere temperatuur staat, worden de vertrekken met radiatoren minder snel warm.
Ik zou de ketel gewoon op 75°C zetten.
 