Vloerverwarming met warmtewisselaar wordt niet warm

Rimimala

  • #1
Vloerverwarming wordt niet warm
De set is aangesloten na een warmtewisselaar waar de stroming tegengesteld is gemonteerd
De aanvoer naar de vvw wordt gewoon goed warm maar t/m de thermostaatkraan van de vvw-set maar daar na mengt het niet met water in het vvw systeem
Vvw is goed ontlucht, thermostaatkraan functioneert goed en er is ook al een andere gewone kraan geprobeerd, pomp ook al andersom geprobeerd, reduceerventiel in retour op alle standen geprobeerd maar niets met goed resultaat
Graag reactie of de set goed is gemonteerd en/of tips die ik nog niet geprobeerd heb
Alvast bedankt voor de moeite
Mvg Rinus

16332903845866260083887163913156.jpg
 

Auto-Geen

  • #2
Je heb de verdeler hydraulisch neutraal aangesloten waardoor er primair geen circulatie in. Retour aansluiten waar nu het overstort zit.
 

Rimimala

  • #3
Heb ik eerder al gedaan met warmtewisselaar horizontaal, kan dat nog wel eens proberen

20210907_103817.jpg
 

Auto-Geen

  • #4
Pomp, met flow naar beneden is moeilijk te ontluchten. Via de schroef aan de voorkant wil het wel eens lukken.
 
  • Like
Waarderingen: Rimimala

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
en plaats er ook een kraan tussen om de flow over de wisselaar te kunnen inregelen
 

Rimimala

  • #6
Heb ik al klaar liggen, ga het van de week monteren
Ben benieuwd of het dan gaat werken
 

Rimimala

  • #7
Retour aan onderzijde aangesloten en systeem begint nu wel op te warmen
Bedankt voor de reacties

16334624604248766307008351044674.jpg
 
  • Geweldig
Waarderingen: AvDijk

Auto-Geen

  • #8
Retourleiding is een mooi stukje buigkunst :prima:
 