Vloerverwarming met O20 aan en afvoer

Quetzal

  • #1
Klussers,

ik heb jullie advies nodig. Ik wil een droogbouw vloerverwarming aanleggen in combinatie met de huidige 2 radiatoren. Op de plek waar ik de verdeler wil plaatsen is een aanvoer en afvoer van rond 20 beschikbaar. Het is ongeveer 9 meter leiding naar de warmtebron. Nu is het oppervlak niet heel groot (circa 40m2) maar ik ben bang dat de diameter van de aan en afvoer niet groot genoeg is. Hoe denken jullie daarover?

Thanks!
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Bij 40M2 droogbouw (maar dan wel met een verwarmingsbuis diameter van 14 of 16 mm en zeker niet dunner) zijn bij ca 40 M2 4 groepen nodig. Een verdeler voor 4 groepen kan gevoed worden door een buis van ca 15-16 mm, dus 20 is voldoende bij aansluiten op een cv-ketel.
 