Vloerverwarming in zones verdelen - advies gevraagd

Txgrl

  • #1
Hallo,

Ik ben op zoek naar een goedkope oplossing voor het volgende:

Wij hebben een woning met 3 verdiepingen:

- Beganegrond : 1 kamer verhuurd als b&B ; 1 kamer in gebruik als schuur. Verdieping heeft vloerverwarming

- 1e verdieping: woonkamer en keuken
Verdieping heeft vloerverwarming

- 2e verdieping : slaapkamers
Verdieping heeft radiatoren


De 2e verdieping kan buiten beschouwing gelaten. De verwarming staat hier nooit aan.


Wij wonen zelf op de 1e verdieping. Omdat dit al hoger is dan straatniveau is het hier meestal niet koud. Ons verbruik was laag. Ongeveer 800-900m3 per jaar aan gas.

Sinds vorige jaar verhuren we een kamer op de beganegrond als B&B. Om de temperatuur daar aangenaam te houden hebben we de vloerverwarming daar verder open gezet en moeten we de woonkamer vrij warm stoken. Ook laten we de verwarming nu s nachts aan op 20 graden.


Resultaat: verbruik gestegen naar 1400m3 en het gevoel dat ik stook voor de vogeltjes omdat ook de schuur nu verwarmd wordt en de bed & breakfast natuurlijk niet elke nacht bezet is.

Nu zoek ik een systeem waarbij we in ieder geval
beganegrond en 1e verdieping apart kunnen regelen. Liefs ook nu schuur en B&B apart.

Ondanks dat dit een klusforum is ben ik totaal niet handig. Ik zoek dus iets wat makkelijk te installeren is anders moet ik iemand inhuren en weg is je winst.

Wat adviseren jullie mij?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Voor een goede oplossing kunt u een googlen op de woorden "etageregeling" en "zoneregeling".
Een betaalbare oplossing kan worden gerealiseerd met draadloze thermostaten met 2 ontvangers en voor 1e verdieping elektrisch bedienbare klep in de aanvoer van de verdeler van de vloerverwarming en voor de begane grond een klep in de aanvoer van de radiatoren.
Voor ca € 180,00 per etage aan materiaal kunt u alles onafhankelijk van elkaar regelen.

Op begane grond schuur en kamer scheiden kan m.i. gemakkelijk met een thermostaatkraan op de radiator.

Er zullen toch echt wat wijzigingen in de leidingen opgenomen moeten worden.....tja, dat kan wat kosten, maar veel mag dat niet zijn.
 