Vloerverwarming garage

Ronnie1971

  • #1
Hallo
In mijn garage 50m2 wil ik vloerverwarming plaatsen als hoofdverwarming .
Er komt een wc in en verder niets. In hoeveel groepen kan ik het het beste verdelen?
En welke maat slang wordt er meestal voor gebruikt 16x2 ??
Ik wil ze in geïsoleerde noppen platen leggen
graag wat tips en info
alvast bedankt

groeten Ron
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
50m2 als hoofdverwarming.
Is deze garage geïsoleerd, muren en dak?
Welke temperatuur is wenselijk?

Als vuistregel:
50m2 x 7,5 strekkende meter slang (per m2)= 375mtr slang.
Beste verdelen over minimaal 3, maar liever nog 4 groepen.
Probeer alle groepen nagenoeg evenlang te houden.

16x2 is prima, echter 18x2 kan ook.
16x2 legt wat gemakkelijker, 18x2 heeft meer waterinhoud.

Suc6
 

Ronnie1971

  • #3
Dak en muren zijn geïsoleerd .
Ik wil het in de winter toch wel lekker hebben een graadje of 18 wil ik het zeker wel hebben

gr ron
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Het blijft een garage? denk dan om de dikte van de vloer boven de verwarming.

Het gewicht van een auto is redelijk puntbelast op de vloer.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #5
Ron:

Dan moet je het met mijn eerdere uitleg kunnen maken.

Suc6
 

Ronnie1971

  • #6
Cvolieboy schreef:
Het blijft een garage? denk dan om de dikte van de vloer boven de verwarming.

Het gewicht van een auto is redelijk puntbelast op de vloer.
De vloer wordt dinsdag gestort 15 cm dik en als de garage staat komen er geïsoleerde noppen platen in met daarop de slangen en dan 7 cm beton wat gevlinderd wordt

Gr Ron
 

Ronnie1971

  • #7
Gorp schreef:
Ron:

Dan moet je het met mijn eerdere uitleg kunnen maken.

Suc6
ik zeg 50 m2 maar binnenwerks is hij 45 m2
Dus als ik 350m slang heb dan moet het lukken
En dan liever 4 dan 3 groepen??

bedankt voor de info

Gr Ron
 

Bernhard

  • #8
Er wordt alleen een uitleg gegeven over de uitvoering van de vloerverwarming. De werking en de capaciteit van de vloerverwarming is blijkbaar niet belangrijk. De gelijktijdigheid en de capaciteit met de verwarming in huis is een voorwaarde voor een goede werking van de vloerverwarming in de garage.
Omdat de isolatiedikte van 2cm veel te klein is zal er veel warmte in de beton worden opgenomen. Dat geeft een zeer lange opwarmtijd en een slechte regeling van de temperatuur. mvgr bernhard
 

Ronnie1971

  • #9
Nou vertel dan eens even hoe het wel moet ,
Welke noppenplaten moet ik nemen ,welke slangen moet ik nemen en hoeveel groepen ?

Mvg Ron
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #10
Bij hoofdverwarming is de hoh afstand van de slangen in de regel 10cm. Voor 10m2 heb je dan 100m slang nodig. Per groep wordt aangeraden niet meer dan 100m slang aan te sluiten. Dus ik zou zeggen 5 groepen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu