Beste klussers,

Ik heb gezien dat ik niet de enige ben die twijfelt over de correcte werking van zijn vloerverwarming; in ons nieuwe huis wil het ook maar niet echt behaaglijk worden.
De vloerverwarming is de hoofdverwarming, wel hangen er nog twee radiatoren op de benedenverdieping. Deze worden wel warm (heet zelfs).

Vandaag viel mij op dat de aanvoerleiding (gemarkeerd met 1, loopt bovenlangs de verdeler naar thermostaat) veel minder warm is dan de retourleiding (gemarkeerd met een 2).
Dit is toch niet juist? Zouden deze twee omgewisseld kunnen zijn?

Ook hebben we af en toe last van een klapperende radiator op de 1e verdieping- niet normaal wat een herrie dat geeft, net een klopboor.
Zou dat hiermee te maken kunnen hebben?

Dank voor jullie hulp/advies!
VV.JPG
 

Auto-Geen

  • #2
Lijkt erop dat de aanvoer en de retour van de hele installatie verkeerd om zitten. Is recentelijk de ketel vervangen?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Als er op de 1e verdieping iets klapt en je twijfelt over de aansluitingen dan kan inderdaad
de ketel verkeerd aangesloten zijn. Het is ook mogelijk dat een deel van de woning niet goed
is aangesloten, dat heb ik vaker meegemaakt.

Laat de installatie afkoelen.
Zet de thermostaat op een hoge temperatuur.
Voel op alle radiatoren welke leiding het eerste warm wordt, dat is dan de aanvoer.
 

Veekay

  • #4
Dank voor jullie snelle reacties!

Met betrekking tot de klapperende verwarming: ik ben nog even bij de ketel gaan kijken en daar zie ik het volgende (zie afbeelding): een rode en een blauwe leiding aangesloten op dezelfde hoofdleiding... zou dat het probleem kunnen zijn?

En Ronny, wat denk jij van de verdeler van de vloerverwarming, is daar (ook) iets mis mee?

1635844898495.png
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Ik zie niets vreemds aan de vloerverwarmingsverdeler behalve dat er een blauw labeltje om de retourleiding zit.
Als je er van uitgaat dat het blauwe labeltje correct is en die leiding wordt het eerste warm
dan zit er inderdaad ergens anders iets fout. Het T-stuk van de laatste foto is inderdaad erg verdacht.
Het kan bijna niet zo zijn dat er een blauwe en rode leiding op dezelfde plek aangesloten zijn.
(of er moet een vergissing gemaakt zijn met de kleuren)
 