Vloerverwarming en convectorputten

Aslooten

  • #1
Als ik de vloerverwarming en de convectorputten aan heb in de huiskamer , worden de slaapkamers niet goed warm, de radiatoren worden niet echt heet.

Is het beneden warm dan slaat logischerwijs de thermostaat uit, en worden de kinderkamers niet meer verwarmd. Mijn vloerverwarming is als bijverwarming bedoeld, naast de convectorputten. De convectorputten heb ik al geknepen, de krane staan voor 3/4 dicht en de vloerverwarming staat op 40 graden.

Zijn er aanpassingen mogelijk?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Vloerverwarming op 30-35 graden zetten. Alle convectoren en radiatoren instellen op een Delta T van 20 graden.
Wat is het merk van de cv-ketel en wat is de aanvoer temperatuur.
 

Chathanky

  • #3
Je hebt eigenlijk net de verkeerde lager gezet.
Zoals headhunter aangaf de vloertemperatuur wat verlagen zodat de snellere convectoren de ruimte meer gaat verwarmen.
 

Aslooten

  • #4
Bedankt voor de snelle reactie, op cv gebied ben ik een leek
ik heb een Agpo feroli hR econpact 235 met 90 l boiler tbv zonnepanelen
hier weet ik ik geen aanvoertemp van...

Mijn aanvoer van de vloerverwarming (is tenslotte als bijverwarming gemonteerd, echter er is zoveel slang gemonteerd hoh 10 a 15 cm dat het op hoofdverwarming lijkt) zal ik op 30-35 graden zetten.
Bij nacontrole van ons nw bouwhuis vroeg de installateur (bedrijfsnaam niet belangrijk. Mod.) zich al af waarom wij zoveel ! vermogen hadden in ons huis, 4 convectorputten en vloerverwarming?

Binnen 10/15 minuten was onze beneden verdieping binnenmaat 11.5x 7 m verwarmd! Echter badkamer en kinderkamers waren lauwwarm...
heb dus nu de convectorknoppen geknepen...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Nog een mogelijkheid:
Stuur je vloerputten thermostatisch aan en stel deze in op 19 graden.
zet je vloerverwarming op 30/35 graden.

Wat nu gebeurt is dat je ruimte snel verwarmt word tot 19 graden en dan langzaam door verwarmt middels de vloerverwarming tot de gewenste temperatuur.
Hierdoor zal het laatste stukje langzamer gaan en er dus langer warm water zijn voor de radiatoren op de boven etage.
Er is gewoon teveel vermogen waardoor de ketel zeer snel uit gaat en er dus geen warmte meer is voor de overige ruimtes.

Of je moet met meerdere thermostaten en kleppen gaan werken.
 

Aslooten

  • #6
Dat is een duidelijk antwoord, het zal toch gaan om een aantal opties uit te proberen.

Mijn vloer aanvoer staat nu op 30/35 graden , laat ik mijn convectorputten voor 3/4 dicht of...

Hierna zal ik aan thermostaten denken, bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Je moet even kijken wat goed werkt.
ik zou ze eerst even gewoon dicht houden, blijkt het te lang te duren draai je ze iets open.

Misschien dat de Cv-experts nog iets kunnen zeggen over het verlagen van de aanvoer temperatuur.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Hoi Aslooten,

Met welk type ruimtethermostaat/regeling regelt u de verwarming, is dat met aan/uit of modulerend thermostaat of een WA regeling:?:

Met de in de vorige bijdragen gegeven antwoorden zal in eerste instantie de bovenverdieping warm worden.
Maar als de vloer eenmaal de gewenste temperatuur heeft bereikt zal door de langzame afkoeling van de vloer het zelfde probbleem weer onstaan.

De ruimtethermostaat zal wachten tot de ruimtetemperatuur weer is gedaald beneden de setpoint waarde voordat de verwarming weer opstart.
Dat kan erg lang duren met een dergelijke installatie.

Er zijn andere oplossingen voor dergelijk problemen die wel goed werken.

Vr Gr
 

Aslooten

  • #9
Met een modulerende thermostaat.
 