Nu wij ons huis voor het grootste gedeelte geisoleerd hebben, komen wij erachter dat onze vloer verwamrings verdeler niet optimaal werkt. Het lijkt of de water flow niet voldoende is.
Ik heb op alle leidingen temp sensoren geplaatst, zodat ik eea kan monitoren en ik zie dan het volgende:
Ik heb geprobeerd om de temperatuur aan de ingang omhoog te krijgen, maar het systeem lijkt niet te reageren op de thermostaat knop. Deze heb ik er nu vanaf gepakt, ook dan komt de temperatuur van 21in, 22in en 23in, niet boven de 30C ook al is het inkomende CV water 50C.
Volgens mij zou de temperatuur dan toch moeten stijgen naar de CV water temperatuur?
Pomp is ingesteld op stand 2 contante druk curve, ik heb hem ook een tijdje op stand II contant toerental gehad, maar dat maakte niks uit.
Als ik met een IR camera kijk, zie ik dat de vloer lussen warm zijn, dus er is flow in mijn beleving.
De verdelere bestaat uit 3 lussen, totale lengte ca 30m2, slangen hebben een diameter van 14mm, gelegd in slakkenhuis patroon
Iemand een idee wat ik kan kontroleren of veranderen?

Ik heb op alle leidingen temp sensoren geplaatst, zodat ik eea kan monitoren en ik zie dan het volgende:
Ik heb geprobeerd om de temperatuur aan de ingang omhoog te krijgen, maar het systeem lijkt niet te reageren op de thermostaat knop. Deze heb ik er nu vanaf gepakt, ook dan komt de temperatuur van 21in, 22in en 23in, niet boven de 30C ook al is het inkomende CV water 50C.
Volgens mij zou de temperatuur dan toch moeten stijgen naar de CV water temperatuur?
Pomp is ingesteld op stand 2 contante druk curve, ik heb hem ook een tijdje op stand II contant toerental gehad, maar dat maakte niks uit.
Als ik met een IR camera kijk, zie ik dat de vloer lussen warm zijn, dus er is flow in mijn beleving.
De verdelere bestaat uit 3 lussen, totale lengte ca 30m2, slangen hebben een diameter van 14mm, gelegd in slakkenhuis patroon
Iemand een idee wat ik kan kontroleren of veranderen?