Verwarming vhr24-28c valt regelmatig uit

Danny79

  • #1
Hallo,
ik heb de vaillant VHR 24-28C, met een honeywel thermostaat. Ik heb regelmatig het probleem, dat het witte pennetje van de 3weg klep motor in de bovenste stand blijft staan, waardoor de verwarming niet warm wordt/doorstroomt. Als ik een klein beetje met de behuizing van de motor draai, dan gaat de pen soms ineens omlaag, en werkt de verwarming weer een dag of 2, maar dan begint het probleem weer opnieuw. De motor en het binnenwerk (veer) van de 3 weg klep is vorig jaar nog vervangen, vanwege een soortgelijk probleem, dus het lijkt me dat de oorzaak ergens anders zit? Als ik de motor loskoppel kan ik de veer gewoon in 1x omlaag duwen, en hij komt ook direct weer omhoog als ik loslaat, dat lijkt allemaal in orde. Weet iemand raad?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Draadbreuk in de connector of kabel naar de motor of een defecte motor.
 