Verwarming spontaan aan

Philher

  • #1
Kan iemand mij helpen met het volgende raadsel. Mijn verwarming gaat spontaan aan al is hij ingesteld op 10 graden. Het lijkt of zodra de warmwater gevraagd wordt dat hij automatich aan gaat. Weet iemand waar dit aan kan liggen. Ik vermoed ook dat mijn expansie vat lek is en weet niet of dit het oorzaak zou kunnen zijn. Alvast bedankt,
Gr Phil...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Lek vat is in ieder geval niet de oorzaak.
Moet wel vervangen worden.

Wat voor een merk en type ketel heb je dan kunnen we misschien een zinnig antwoord geven.
 

Philher

  • #3
Bedankt obelix2. Het gaat om een AWB ketel en is van 2004. Ik zit te denken aan een klepje binnenin wat misschien open staat...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
MERK en TYPE
aub.
AWB heeft veel uitvoeringen
 

Philher

  • #5
Sorry voor het laat reaktie, moest de kinderen wegbrengen.
Het is een AWB Thermomaster2HR.
tks
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Je 3 weg klep is kapot.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #7
Zoek maar op cartridge hier op het forum, tig posts gaan hierover en alle info is te lezen :)
 

Philher

  • #8
Ingmar89 schreef:
Je 3 weg klep is kapot.
Bedankt!!!! Dan zal ik helaas iemand moeten laten komen....
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Nee hoor dat kun je zelf. als je tenminste geen 2 linker handen hebt.
 
Status