Verwarming schommelt

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Wij hebben een uitbreiding van de woning gehad. Nu schommelt de temp. Als de radiatoren branden wordt het enorm warm en als de temp bereikt is, slaat de thermostaat te laat weer aan, dan is het weer stukken kouder. Oftewel de temp is niet constant. Ligt dat aan de thermostaat? Want heb na de verbouwing een nieuwere (modernere) thermostaat aangeschaft. Een 'Elro'. Hiervoor had ik een ouderwetse honeywell (draaiding met kwik)
Bvd voor de reacties

Gr Jaap
 
Om te proberen zet u de oude thermostaat weer terug en kijk wat er gebeurd.

Is dan alles zoals het was en werkt het weer normaal dan is dat duidelijk.

Dan heeft het misschien te maken met instellingen van de nieuwe thermostaat.

Als het met de oude thermostaat ook niet werkt is met de informatie die u geeft op afstand niet zomaar te zeggen wat er aan de hand is, meer informatie is dan wel gewenst.

Vr Gr
 
Ok. Ik ga eerst ff proberen de handleiding te lezen. Het is volgens mij indd een KT100.
Ik ga denk ik ook die "oude" weer proberen, kijken wat het verschil is.

Bedankt voor de snelle reacties!

Gr Jaap
 
Uw oude honeywell thermostaat regelde vrij nauwkeurig. Deze mag dan wel wat ouderwets zijn, werken doet het wel. Kwalitatief best goed dus.

Een elro thermostaat is een thermostaat uit een heel andere prijsklasse. Dat is bouwmarkt kwaliteit. Het is best mogelijk dat deze minder nauwkeurig regelt.
 
Nee het is niet de KT100...
Ja het was indd om budget redenen dat we de elro hebben gekozen. Blijkbaar een slechte keuze geweest. We hebben ook een honeywell gezien met een touch screen. Dat was de voorkeur, maar stukken duurder... Overigens wel bij de bouwmarkt te verkrijgen... maar dat is toch lood om oud ijzer. Honeywell is Honeywell toch?

Ik ga sowieso die oude ff proberen...
 
In vergelijking met mijn thermostaat 8 jaar oud, afleesbaar op 0,1 graad en een temperatuursnauwkeurigheid van 0,1 graad is die Elro onnauwkeurig.

Gr. Piet
 
Heb de handleiding gelezen en ga ook de span ff proberen.
Jullie horen wel weer wat ervan gekomen is..

Groet Jaap
 
Pietannemie schreef:
In vergelijking met mijn thermostaat 8 jaar oud, afleesbaar op 0,1 graad en een temperatuursnauwkeurigheid van 0,1 graad is die Elro onnauwkeurig.

Gr. Piet
Welke thermostaat heb jij?
 
Een Theben Ram 397 en al lang niet meer te koop.
Op internet kan ik er ook maar weinig geg, over vinden.
Als jij een nieuwe wil kopen laat je dan goed door je installateur voorlichten welke het beste bij jouw ketel past.

Trouwens die honeywel kun je ook instellen op nauwkeurigheid, rechtsonder achter het kapje zit een wijzer voor de stroominstelling van de ketel, voor de moderne ketel moet het zo hoog mogelijk staan.

Suc6

Gr. Piet
 
Een Elro thermostaat heeft een differentie van 1 graad celcius.
Dus het wordt eerst enorm heet en wordt dan de radiatoren weer koud.
Ben een keer bij iemand geweest en heb dit ondervonden.
Koste volgens hem weinig en was dan ook te merken.
Goedkoop is veelal duurkoop.
Heb de oude Honeywell dezelfde avond bij hem weer herplaatst en de temperatuur was weer aangenaam.
 
Volgens de handleiding van dit apparaat is de minimale in te stellen span 0.5
Als je thermostaat op 20 graden instelt dan schakelt systeem in op ongeveer 19,8 en weer uit op ongeveer 20,2
Op moment van inschakelen duurt het even voordat de radiatoren weer warmte afgeven dus koelt het bij inschakelen in eerste instantie nog verder af en omgekeerd bij uitschakelen loopt temperatuur verder op.
Heb m ook in gebruik gehad, wat een drama, nooit comfortabel.
Grtz. Jeroen
 
Alle waar is naar zijn geld. Kijk wel even als je een honeywell koopt welke het beste is de aan/uit of de modulerende eea is voornamelijk afhankelijk van het type cv ketel.

Succes.
 
Wat voor ketel heb je?
Als je een oudere ketel hebt is het vaak nodig om een anticipatieweerstand aan te brengen.
In de oude honeywel zat deze in de thermostaat verwerkt.
Een schakeldifferentie van 1 graad houdt in dat bij een instelling van 20 graden de ketel aanslaat bij 19,5 graad en uit gaat bij 20,5 graad.
Als de radiatoren na het afslaan van de ketel de ruimte mog een graad doorwarmt zit je op 21,5 graad. Aan de koude kant kan dit ook gebeuren. De radiatoren moeten eerst op temperatuur komen wat ook wat tijd kost echter dit is meestal wat kleiner dan het doorwarmen. (enkel bij extreem koud weer ddraait dit principe om)

Verder is het zeker zo dat de wat gerenomeerde merken een slimmere regelstategie hebben om de temperatuur niet te ver te laten schommelen.
 
Koopman schreef:
Een Elro thermostaat heeft een differentie van 1 graad celcius.
Dus het wordt eerst enorm heet en wordt dan de radiatoren weer koud.
Ben een keer bij iemand geweest en heb dit ondervonden.
Koste volgens hem weinig en was dan ook te merken.
Goedkoop is veelal duurkoop.
Heb de oude Honeywell dezelfde avond bij hem weer herplaatst en de temperatuur was weer aangenaam.
Ja zo lijkt het bij ons ook het geval te zijn. Ik heb de span al op 0,5 gezet. Maar ik ga ook de oude er weer aanschroeven, kijken of het dan beter is.
Jeroen01 schreef:
Volgens de handleiding van dit apparaat is de minimale in te stellen span 0.5
Als je thermostaat op 20 graden instelt dan schakelt systeem in op ongeveer 19,8 en weer uit op ongeveer 20,2
Op moment van inschakelen duurt het even voordat de radiatoren weer warmte afgeven dus koelt het bij inschakelen in eerste instantie nog verder af en omgekeerd bij uitschakelen loopt temperatuur verder op.
Heb m ook in gebruik gehad, wat een drama, nooit comfortabel.
Grtz. Jeroen
Exact. Waarschijnlijk bij ons ook weer van de muur
Xr8 schreef:
Alle waar is naar zijn geld. Kijk wel even als je een honeywell koopt welke het beste is de aan/uit of de modulerende eea is voornamelijk afhankelijk van het type cv ketel.

Succes.
Hoe moet ik daar achterkomen? We hebben een Nefit HR Combi 21H uit (volgens mij) 1995. Vrij oude dus...
Chathanky schreef:
Wat voor ketel heb je?
Als je een oudere ketel hebt is het vaak nodig om een anticipatieweerstand aan te brengen.
In de oude honeywel zat deze in de thermostaat verwerkt.
Een schakeldifferentie van 1 graad houdt in dat bij een instelling van 20 graden de ketel aanslaat bij 19,5 graad en uit gaat bij 20,5 graad.
Als de radiatoren na het afslaan van de ketel de ruimte mog een graad doorwarmt zit je op 21,5 graad. Aan de koude kant kan dit ook gebeuren. De radiatoren moeten eerst op temperatuur komen wat ook wat tijd kost echter dit is meestal wat kleiner dan het doorwarmen. (enkel bij extreem koud weer ddraait dit principe om)

Verder is het zeker zo dat de wat gerenomeerde merken een slimmere regelstategie hebben om de temperatuur niet te ver te laten schommelen.
Een Nefit HR Combi 21H uit (volgens mij) 1995. Wat voor weerstand is dat? En waar moet ik die plaatsen? Of is het verstandiger om gewoon weer de oude aan te sluiten...

En nog iets... wat is de normale tijd om een ruimte van 16 naar 20 graden te krijgen?

Bedankt voor alle antwoorden!! Jullie zijn top!

Groeten Jaap
 
De oude thermostaat heeft iig een anticipatieweerstand.
De nieuwe heeft die mogelijkheid waarschijnlijk niet. Dit zou in de documentatie moeten staan. Waarschijnlijk is het elektronisch geregelt of niet.

De normale tijd is niet zo aan te geven. Met veel radiatoren kan je met een uur klaar zijn met wat minder kan het 2 uur zijn.

Als je de oude terug plaatst moet ie wel weer netjes waterpas staan anders klopt de thermostaat niet.
 
Ok. We hebben nu het idee dat het wat beter is, nadat ik de SPAN heb veranderd van 1,0 naar 0,5. Toch nog ff afwachten...

Is indd logisch dat ie waterpas moet hangen haha. Bedankt voor de tip. Had ik niet bij stil gestaan...

groet jaap
 
Bij de honeywell hoort deze bij een turbo op 0,12A te staan. Het pijltje staat dan in de meest rechtse hoek. De waarden staan er in vermeld in een schaalverdeling.

Succes.
 