Vermogen inductiekookplaat

Klussergijs

  • #1
Ik probeer de elektrische aansluiting van een inductiekookplaat op 2 danwel 3 fasen te begrijpen. We willen een inductiekookplaat van 10 kW aanschaffen en als we die op 2 fasen aansluiten, is het dan zo dat er 5 kW per fase belast wordt en dat dus per fase 5000/230= 22 ampere getrokken wordt?
Zou dit bij 3 fasen dan 10000/400=25 ampere trekken?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Een 10kW kookplaat kan (in Nederland) alleen op 3 fasen worden aangesloten. Het zou me verbazen als deze plaat überhaupt een aansluitschema voor 2 fasen heeft.

3x16A geeft je zo'n 11kW (√3 * 400 * 16).
 

Klussergijs

  • #3
Aha, toch ook hier de wortel3 factor van toepassing, weer wat geleerd, dank u wel
 

Klussergijs

  • #4
De verkoper van de keukenboer uit Kaatsheuvel adviseerde deze optie maar kon niet uitleggen waarom.
 

Klussergijs

  • #5
Toch nog een vraag: Hoe bereken je het opgenomen bij de 2 fasen pyrilex aansluiting??
 

Klussergijs

  • #6
Opgenomen amperage bedoel ik
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Je bedoelt een kookgroep? 2 fasen is daarvoor niet de juiste benaming, aangezien een kookgroep doorgaans slechts op 1 fase is aangesloten, middels een dubbele groepsautomaat.

Daar krijg je maximaal 2*230*16A oftewel zo'n 7,4kW uit.

Maar jouw kookplaat kun je daar hoogstwaarschijnlijk niet op aansluiten. Niet alleen omdat het vermogen ontoereikend is. Kijk om te beginnen eens naar de installatiehandleiding of het aansluitschema van de plaat.
 