Verlies van voltage

Hallo,

Ik heb in de woonkamer een zgn. hotelschakeling. Nu ineens, nadat het al jaren lang normaal functioneert, heb ik op één van de stroomdraden nog maar slechts ca. 180V. (terwijl de andere draad nog wel gewoon ruim 220V meet.) Hierdoor branden de lampen die hierop zijn aangesloten nauwelijks.
Kan iemand mij vertellen hoe het kan dat ik ineens zo maar ca. 40V mis en hoe ik dit op kan lossen?

Gr,
Krassie
 
Ga kijken of alle draden die betrokken zijn bij de wisselschakeling goed in de klemmen van de wisselschakelaars en evtl. in de lasdoppen zitten. Kijk verder of er geen einden van de draad zwart zijn geworden.
 
Hallo Tom345,

Het is gelukt hoor. Mijn handige buurman kwam langs en zag dat één van de draden niet goed contact maakte.
Probleem opgelost.

Slotje er op.
 