Hoi,
Eind vorig jaar heb ik een nieuwe hoekwoning gekocht die gebouwd is in 1965, en deze woning heb ik grotendeels zelf gerenoveerd. De woning was al voorzien van HR++ glas en spouwmuurisolatie, wat me een goede basis leek voor toekomstige upgrades.
Dus besloot ik om op alle drie verdiepingen vloerverwarming te installeren. Op de benedenverdieping heb ik eerst de vloer geïsoleerd en daarna bedekt met OSB-platen en Fermacell (op de bovenverdieping dezelfde opbouw, maar zonder OSB-platen omdat daar al een betonnen vloer lag). Helaas was de vloer op de bovenverdieping te dun om in te frezen.
Nu het probleem: Mijn opa was altijd loodgieter en heb ik waarschijnlijk te snel op zijn advies heb pomploze ltv verdelers toegepast op alle verdiepingen, die allemaal afzonderlijk kunnen worden aangestuurd via Honeywell Evohome. Echter, wanneer ik alleen de benedenverdieping wil verwarmen, gaat de ketel te snel over de gewenste aanvoertemperatuur heen en begint deze te pendelen. Als ik een extra groep, bijvoorbeeld de badkamer, inschakel, kan de ketel het wat langer volhouden op 40 graden, maar na ongeveer 20 minuten schiet hij nog steeds over de gewenste temperatuur heen. Als ik drie groepen tegelijk open heb, brandt de ketel redelijk constant gedurende een langere tijd.
Ik heb al verschillende aanpassingen aan de ketel geprobeerd. Momenteel is deze ingesteld op zijn laagste vermogen van 7 kW, en de pompsnelheid is verhoogd.
Mijn vraag is nu: zou het een oplossing zijn om de verdeelsystemen te vervangen door mengverdelers met een pomp, zodat de CV-ketel minder gaat pendelen? Of zijn er nog andere opties die ik over het hoofd zie? Ik had achteraf geizen de leidingen moeten overdimensioneren, wat ik achteraf betreur.
Huidige specificaties:
Eind vorig jaar heb ik een nieuwe hoekwoning gekocht die gebouwd is in 1965, en deze woning heb ik grotendeels zelf gerenoveerd. De woning was al voorzien van HR++ glas en spouwmuurisolatie, wat me een goede basis leek voor toekomstige upgrades.
Dus besloot ik om op alle drie verdiepingen vloerverwarming te installeren. Op de benedenverdieping heb ik eerst de vloer geïsoleerd en daarna bedekt met OSB-platen en Fermacell (op de bovenverdieping dezelfde opbouw, maar zonder OSB-platen omdat daar al een betonnen vloer lag). Helaas was de vloer op de bovenverdieping te dun om in te frezen.
Nu het probleem: Mijn opa was altijd loodgieter en heb ik waarschijnlijk te snel op zijn advies heb pomploze ltv verdelers toegepast op alle verdiepingen, die allemaal afzonderlijk kunnen worden aangestuurd via Honeywell Evohome. Echter, wanneer ik alleen de benedenverdieping wil verwarmen, gaat de ketel te snel over de gewenste aanvoertemperatuur heen en begint deze te pendelen. Als ik een extra groep, bijvoorbeeld de badkamer, inschakel, kan de ketel het wat langer volhouden op 40 graden, maar na ongeveer 20 minuten schiet hij nog steeds over de gewenste temperatuur heen. Als ik drie groepen tegelijk open heb, brandt de ketel redelijk constant gedurende een langere tijd.
Ik heb al verschillende aanpassingen aan de ketel geprobeerd. Momenteel is deze ingesteld op zijn laagste vermogen van 7 kW, en de pompsnelheid is verhoogd.
Mijn vraag is nu: zou het een oplossing zijn om de verdeelsystemen te vervangen door mengverdelers met een pomp, zodat de CV-ketel minder gaat pendelen? Of zijn er nog andere opties die ik over het hoofd zie? Ik had achteraf geizen de leidingen moeten overdimensioneren, wat ik achteraf betreur.
Huidige specificaties:
- Voornamelijk 20 mm kunststofleidingen (achteraf gezien hadden deze wellicht 26 mm of bij voorkeur 32 mm moeten zijn).
- De vloerverwarmingsleidingen zijn 14 mm (achteraf gezien hadden deze 16 mm moeten zijn, maar dit was niet mogelijk vanwege de Fermacell-platen).
- Bypass op de benedenverdieping 8m van de ketel
- Verdiepingen zijn voorzien van een verlijmde pvc vloer