Hallo,

Ik ben bezig met het opstarten van een horeca-bedrijf.
Volgens het bouwbesluit moet de lucht in de ruimte 5,6x per uur ververst worden, in een ruimte van 265m3 moet er dus ongeveer 1500m3 verplaatst worden. Weet iemand hier een goede oplossing voor, graag zou ik de motoren op het platte dak plaatsen, en de buizen door het plafond leggen, waardoor je verschillende inblaas en afzuig punten hebt, dus ook een goede luchtverdeling. Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen!!

Groet Tom
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik zou voor een luchtbehandelingkastje gaan.
Maar dit is geen DHZ klusje meer.

Waarom lbk.
Lucht eruit betekend dat je evenveel lucht moet toevoeren, doe je dit met alleen ventilatoren dan stook je je arm omdat je alle warme binnenlucht 6x per uur vervangt voor koude buitenlucht.

Met behulp van een warmtewisselaar in een lbk kan je de uitgeblazen lucht gebruiken om de verse lucht voor te verwarmen en dmv een warmteblok na te verwarmen zodat je geen koude lucht binnen krijgt.

Indien gewenst kan je zo'n lbk ook uitbreiden met een topkoeling of airco zodat je de lucht ook kan koelen.

Gewoon een setje ventilatoren is iig niet slim.
 

TWJDW

  • #3
Bedankt voor je reactie!
Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik wou me er zelf ook in verdiepen zodat me niet maar zo iets aangesmeerd word.
Een lbk? heb je hier misschien een betaalbaar voorbeeld van?
Ik ben op zoek naar iets wat op een plat dak gezet kan worden.
Mvg tom
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een LuchtBehandelingsKast=LBK.

er zijn zoveel fabrikanten, en allemaal hebben ze ook kasten voor buiten op het dak, deze zijn vaak wel duurder dan een kast die binnen hangt ivm noodzakelijke isolatie.

Zoektermen: WTW,LBK,HVAC.
 