Wij zijn bezig een ventilatieplan voor onze kantoorruimte uit te rekenen. Het is eigenlijk meer natte vinger werk. We hebben 1 grote ruimte van 250m3 inhoud. Aanvoer komt langs de raamzijde door de ventilatieroosters aan bovenzijde raam.

We willen mechanische ventilatie gaan plaatsen voor de afvoer van de lucht, en volgens een berekening vlgs de Fanger methode kwamen we op een ventilatievoud van 3-4. Dat betekent zo'n 750-1000m3/h afvoeren. Dit lijkt mij nogal hoge waardes, maar ik ben natuurlijk geen expert. Iemand die hier praktijk ervaring mee heeft?

Wat voor maat spiralietpijp moeten wij plaatsen om die 750m3/h te kunnen halen?
 

Chathanky

  • #2
Het ligt er aan wat je wensen zijn.
met 50 m3 verse buitenlucht per persoon voldoe je al goed aan de norm.
Wil je in de zomer met die lucht ook gaan koelen dan kom je daaraan te kort, maar goed dit is niet van toepassing vanwegen de natuurlijke toevoer.
Koelen kan ook met een recirculatie unit en is ook wat voordeliger dan continu veel verse buitenlucht koelen.
Komt er een copieer ruimte is het wel handig om die appart af te zuigen ivm. de gezondheid.
 

Dylan82

  • #3
We installeren een tweetal airco plafondcassettes die gaan koelen en verwarmen. 50m3 per persoon scheelt echt een hoop met die berekening van Fanger. Bijna elke berekening die ik online kan vinden kom ik veel hoger uit, ook als ik bijv. 4-6 personen invul. Meeste berekeningen komen dan uit op 2-5x ventilatievoud, wat neer komt op 500-1250m3 per uur.

Het gaat eigenlijk puur om frisse lucht en dus het co2 peil in de ruimte. Als ik bijv. bij de buren kijk wat hun voor ventilatie hebben kan dit nooit veel meer zijn dan 2-300m3, afgaande op het aantal ventilatieventielen.
 

Chathanky

  • #4
Artikel 3.54 van het bouwbesluit zegt voor de ventilatie van de gebruiksfunctie kantoor:
Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. Capaciteit volgens NEN 8087 van ten minste 10 dm3/s per persoon.

36 m3/h is het minimum, dus met 50 m3 ben je een goeie vent voor je personeel. :mrgreen:
 

Dylan82

  • #5
Bouwbesluit had ik zelf ook wel even kunnen kijken, stom :oops:


Hoe kom ik erachter welke diameter spiropijp ik moet gebruiken voor een bepaalde capaciteit?
 

Chathanky

  • #6
Niks hoor, achteraf is het vaak heel simpel. :wink:
 

Bernhard

  • #7
Voor comfort situaties wordt in de buis een luchtsnelheid aangehouden van ca 5m/sec.
Bij 500m3/h en een buisdiam 180mm V= 5,5m/sec.
Bij 750m3/h en buisdiam 250mm V=4,5m/sec.
Bij 1000m/h en een buisdiam 250mm V=5,6m/sec.
m3/h=m/sec x m2( inw buisopp= ¼ x 3,14 x D² ) x 3600sec. (Diam is in meters.)
Met een luchttoevoersysteem kan je de toevoerlucht eventueel filteren en verwarmen en beter doseren dan bij een afzuigsysteem. Een luchttoevoer is 'kontroleerbaar'. Bij een afzuigsysteem komt de lucht door gaten in de gevel naar binnen en dan kan je niet voor elk gat een filter plaatsen of een verwarmingselement. Zo'n syteem is niet of nauwelijks in te regelen. mvgr Bernhard
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #8
3.6m3 per m2 meter volgens bouwbesluit
 