Ventiel/kraan in warm water leiding

DrFlo

  • #1
Beste klussers,

Ik wil in mijn badkamer een nieuwe wastafel + meubel installeren en wil daarvoor wat aanpassen aan de leidingen.

Nu zit er in de warm water leiding een ventiel/kraan, het heeft een afvoer naar de afvoer van de wastafel. Ik vermoed een overdrukventiel?

Iemand enig idee wat dit precies is?

Waar dient het voor?

Kan ik het weghalen of moet ik het weer terugplaatsen?

Groetjes,
Floris

PXL_20230422_124435260.MP.jpg PXL_20230422_124444509.MP.jpg
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Dat is een overdruk ventiel waarschijnlijk iets van 8 Bar.
Mogelijk heb je nog een boiler of is dit overgebleven van een dergelijk apparaat.

Maar al zou het nog steeds nodig zijn zit het verkeerd aangesloten, moet altijd met een open verbinding aangesloten worden op de afvoerbuis.

Vr Gr
 

DrFlo

  • #3
Bedankt voor je antwoord. Ik heb geen boiler oid, warm water komt uit de HR ketel. Wellicht nog van een oude installatie / vorige bewoner dan. Zit er wellicht al heel erg lang. Dan ga ik het weghalen zodra ik de leidingen moet aanpassen.

Groetjes Floris
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Ik vermoedt dat deze niet eens geschikt/toegestaan is voor waterleidingen.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Vroeger met de nadruk op vroeger werd het overdruk ventiel op een dergelijke plaats gemonteerd omdat bij de boiler b.v. geen afvoer aanwezig was.
Dat je een dergelijk situatie nu niet meer tegenkomt is door de NEN 1006 en de wavin werkbladen allemaal een stuk duidelijker geworden.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Ik herken ze wel, maar dan als 6Bar of 8 Bar uitvoering,.
Aan de kleur rood te zien is dit vermoedelijk een 3Bar CV overdrukventiel.
De uitvoeringen voor een waterleiding waren blauw, maar het is al heel lang geleden dan ik ze zag.
 