Velux dakramen lekken bij hevige regenval

Herbert G

  • #1
Wij hebben een gebouw achter in onze tuin met een flauw pannendak van ca. 14 graden.
Hierin heb ik twee Velux dakramen geplaatst (ca. 100x 55 cm).
Er staat een Berk vlak naast het gebouw die er voor zorgt dat de smalle gootjes in het voor- en najaar al gauw vol zitten met blad, ed.

De laatste tijd regent het zo stevig dat we steeds vaker lekkage binnen hebben, omdat het water door het flauwe dak niet snel genoeg wordt afgevoerd door de smalle gootjes, ook als ze niet vol zitten met blad.

Wij hebben de ramen eigenlijk nooit open en dat hoeft van ons ook niet meer.

Heeft iemand een tip om deze dakramen op dit flauwe dak toch goed waterdicht te krijgen? Bijvoorbeeld met bitumen of zoiets?

We horen het graag en alvast dank!
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Wat is de opbouw van het dak, is er bijvoorbeeld waterkerende folie onder de pannen aanwezig?
 

Herbert G

  • #3
Balken, OSB platen en een goede waterkerende dakfolie.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Dan is het dakraam niet op de juiste wijze geïnstalleerd.
 

Herbert G

  • #5
Ik zal het nog nader bekijken. Het punt is denk ik dat het water overloopt van de gootjes op een of andere manier naar binnen toe.
 

Herbert G

  • #6
Alles nauwkeurig bekeken. De dakramen zijn goed gemonteerd.
Ik denk of hoop dat ik het probleem gevonden heb.
De eind-gootstukjes van het loodstuk (onderstuk) lopen bijna waterpas, omdat het lood weer op de onderste [pannen moet aansluiten.
Als het hevig regent, kan het dus zijn dat er water terugloopt op de dakfolie. Ik zal met extra EPDM folie er voor zorgen dat deze waterloop op een of andere manier gekeerd gaat worden.

Het zijn wel oude dakramen.
 