Van nefit excellent combi schiet warm water cv in na verwarm

Tmvdz

  • #1
Hallo,

Van nefit excellent combi schiet warm water cv in na verwarmen,
in moduline 300 zie ik oc =H OH dit is goed, maar als de boiler op temperatuur is dan gaat het cv water de radiator in (25 m van ketel), terwijl de cv op thermostaat uit staat.

Als ik de stekker van de cv er 20 sec. uithaal blijft het probleem een tijdje weg.
Normaal bij deze ketel is dat de klep naar cv gaat en de pomp stopt.

Gaarne reactie
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Hoe oud is de ketel, en is het een verticale of een horizontale uitvoering.
Hangt de ketel beneden of boven?
Hoe staat de pompschakelaar (I of II)?
Wordt de aanvoer of de retourleiding warm?
 

Tmvdz

  • #3
Bedankt voor reactie,

2 jaar oud.
horizontaal.
boven.
op 1.
aanvoer.
(2 radiators staan beneden open en worden warm)


Bedankt.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Dank U.

Worden de radiatoren warm na het branden warmwater, of tijdens het branden warmwater?

Als het is na het branden, moet de nadraaitijd van de pomp nagekeken worden.
Is het tijdens het branden, dan zit het probleem in de driewegklep.
 

Tmvdz

  • #5
Hallo

Altijd erna.
Maar bij stekker eruit - erin kan het wel een week goed gaan?

Bedankt
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #6
Raar verhaal.
Denk dat het het beste is om een servicemonteur erbij te halen, die het toestel kan uitlezen met servicekey.
Wellicht kan hij op deze manier de fout ontdekken.

suc6
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu