Vailliant 24-28c, cv aan: geen ww, cv uit: wel ww

DesertWind

  • #1
Hallo,

met mijn CV ketel het volgende probleem:
Als de cv aan is, kan ik geen warm water tappen.
Als de cv uit is, kan ik wel warm water tappen.
Als er ww wordt getapt en de cv springt aan, geen ww meer.
Leuk als je staat te douchen en de cv springt aan.

dit probleem ben ik nog niet tegen gekomen na een half uur de zoek functie gebruiken, alleen óf cv óf ww.

Kan dit alsnog aan de 3 weg liggen? Lijkt me met en probleem in de aansturing van de klep te zitten. Of is bij dit type ook en voorkeur in te stellen?


3 weg gaat trouwens niet meer zo soepel, en de ontluchter bij de motor is ook en beetje nat zag ik gisteren.
Neemt niet weg dat bovenstaand probleem al langer speelt dan de lekkage.
Als ik toch delen ga bestellen, liefst alles tegelijk.

Alvast bedankt voor de reacties!

Mvg
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Klinkt als een modlerende kamerthermostaat die is aangesloten op de aan/ uit contacten van de ketel, OF een aan/uit kamerthermostaat aangesloten op de modulerende ingang van de ketel.

Mijn vraag, is de kamerthermostaat misschien vervangen??
Wat voor kamerthermostaat heeft U??
Op welke contacten is deze kamerthermostaat aangesloten??
 

DesertWind

  • #3
Het is een honeywell chronotherm 4.

Als je de thermostaat van de houder pakt:
rood op linkse aansluiting (R)
blauw op rechts ernaast. (W)

In de ketel:
Rood op B
Blauw op A
 

DesertWind

  • #4
Ter aanvulling:
Als de cv aanstaat, staat er code 4 op het scherm. Als je ww tapt, blijft de code op 4 staan, springt dus niet naar 5.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Uw heeft als het goed is de kamerthermostaat een keer vervangen,
van een modulation (ZONDER batterijen) naar deze (aan/uit MET batterijen)

Uw kamerthemostaat is een aan/uit, die dus is aangesloten op de open therm ingang van de cv ketel.

De draden in de ketel moeten niet op A+B maar op contact 3+4 gezet worden. Op de ketel moet u parameter D20 omzetten van 00 naar -01.
Opdie manier deactiveert u de open therm ingang en activeert u de aan/uit ingang van de cv ketel
 

DesertWind

  • #6
Deze zat al in de woning toen ik er in kwam.

Het huis heeft daarvoor 2 jaar leeggestaan, en de oude bewoners waren nogal aparte mensen om het zo maar te zeggen, zonder geld ook etc.

Ik denk dus dat zij het probleem ook hadden, maar geen geld om er naar te laten kijken of zo.

Maar goed, ik kan hem dus anders instellen, maar ik heb ook nog een chronotherm modulation uit een vorig huis liggen. Kan ik deze zo op een 2aderige aansluiting aansluiten? Zo ja, moet ik dan nog ergens op letten qua aansluiten?
Of is een chronotherm 4 beter dan een modulation?

Ik heb al bij je advies gekeken D20 zie ik niet als ik door het menu scroll? of moet je dan op een andere manier in het systeem van de CV ketel zien te komen (nu via reset, en dan + en - tegelijk indrukken , maar dat zijn alleen de temperatuur instel gegevens)

Bedankt tot zo ver in ieder geval! dan weet ik in ieder geval dat er niet meer kosten bijkomen :)
 

DesertWind

  • #7
Ik heb nu alles goed werkend.
Bedankt voor de info!

Mag een slotje op wat mij betreft.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
Bedankt voor de terugmelding,

Ik ga ervan uit dat je de modulation hebt geplaatst?
Altijd handig om te weten voor mensen met hetzelfde probleem
 

DesertWind

  • #9
Kleine moeite om even te laten weten dat het gelukt is toch?
Ik heb er zelf ook een hekel aan als er op Fora niks teruggekoppeld wordt.

Ik heb inderdaad de modulerende geplaatst.
Alleen werkt bij deze de verlichting niet als je hem bediend. Dus dat ga ik ook eens uitzoeken. Maar het belangrijkste is dat ik nu de thermostaat voor het douchen terug hoef te gaan zetten :)

Zo nog even een nieuwe cartridge en automatische ontluchter bestellen, dan is dat ook weer in orde voor de winter
 