Vaillant hrEXCLUSIEF VHR 35 C geschikt voor Opentherm comm?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste specialisten,

ik heb advies nodig mbt het begrip "opentherm" en mijn ketel de VHR 35 C.

Ik was aan het kijken naar de EvoHome van Honeywell en kwam deze term daar tegen.

Ik heb nu een, al heel oude, Chromoterm III van Honeywell en zoals ik inmiddels begrepen werkt deze met het aan/uit principe.
Mijn ketel schat ik een jaar of 3 a 4 oud.
Mijn ketel zou van het modulerende type zijn.
Vraag is:

Moduleert de ketel bij zo'n aan/uit thermostaat ook? Of doet hij dat alleen icm een modulerende thermostaat.

Is de ketel geschikt (te maken) voor een thermostaat met opentherm protocol? Als ik zoek via Google en kom uit bij Honeywell dan lees ik bij mijn type ketel de term N.V.T. Dat klinkt niet gunstig :(
Ook kom ik mijn ketel niet tegen op de opentherm site bij hoofdstuk producten.

Klopt het dat mijn ketel wel een eBus aansluiting heeft? Communiceert dit ook als opentherm/kan het met elkaar overweg?

Ik overweeg een (overigens wel erg dure) Evohome set van Honeywell aan te schaffen vandaar al die vragen. Bij deze set kun je kiezen tussen opentherm en aan/uit.

Ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren
 
Als je een ketel hebt van na 2006, moet er met een speciale openthermmodule gebruikt worden.
Dit staat op de site van Honeywell.

Succes
 
Bedankt Cees voor je snell reactie.

Ik had dat ook gezien op die site maar daar staat bij dat het dan een VHR 35/4 C is. Mijn ketel is een VHR 35 C dus dan is mijn ketel van net voor 2006, de folder met prijzen die ik nog heb is uit 2005. Dus wat betekent die kreet "nvt"
 
Dat het niet kan. Alleen een aan/uit thermostaat kan er dan op.
Kun je op de ketel zelf het jaartal vinden, dan weet je het zeker.

Succes
 
Beste specialisten,

ik heb inmiddels contact gehad met Vaillant en Honeywell.
Zij hebben mij voorgelicht.

Ketel is alleen geschikt voor aan/uit
Is ook niet aan te passen
Moduleert wel met aan/uit
Heeft geen ebus
Aan/uit zou de meest renderende besturing zijn voor een ketel met dit vermogen.

Allen bedankt voor de hulp.
 
Dat aan uit de beste besturing is voor dit vermogen is natuurlijk onzin.
Maar met het goed instellen van de aanvoertemperatuur en het vermogen, kun je een hoop goedmaken.
 
Hi Ingmar, bedankt voor je reactie.

Ik heb deze informatie van Vaillant, ik, als niet deskundige, ga er maar van uit dat zij mij goed informeren. Een modulerende thermostaat zou zelfs meer "verbruiken" dan een aan/uit, bij deze ketel. Met het feit dat ik verder toch geen keuze heb, is dit antwoord natuurlijk wel "aangenaam"voor mij.
Echter een uitleg betreffende "hoe het wel zit" zou ik wel waarderen. Dat is goed voor mijn algemene ontwikkeling.

groet,
Dirk
 
Nou de basis van regelingen:

Aan/uit regeling
Hiermee wordt de ketel door de regelaar puur aan of uit gezet. Als bij deze vaillant ketel warmte wordt gevraagd, gaat deze branden. Hierbij gaan hij stoken naar de temperatuur welke is ingesteld. Als hij deze bereikt, moduleert hij terug tot dat hij op minimum brandt. Blijft de temperatuur dan nog stijgen, dan blijft hij op laaglast branden tot de temperatuur 5 graden boven de ingesteld waarde kom. Dan stopt de ketel, en treed de antipendeltijd in werking.

Modulerende regeling
Hierbij wordt de ketel aangestuurd op basis van een gevraagde aanvoertemperatuur. De regelaar zegt dus in plaats van 'aan' 'aan, aanvoer 50 graden' hiermee wordt dus gas bespaard doordat de aanvoertemperatuur gevarieerd wordt. Ook weet een regeling bijvoorbeeld dat er tapwater gebruikt wordt, en kan zich hier op aanpassen.

Stukje besparing zit dus in het op lagere temperaturen branden.(niet hoger dan puur noodzakelijk is)
Wel is het zo dat de ketel vaker en langer brandt. Hierdoor neemt het stroomverbruik van bv de pomp toe.
 
Dank je Ingmar.

Nog wel een vraagje.......hoe weet de (modulerende) kamerthermostaat nu dat de benodigde keteltemperatuur lager kan zijn?

Gr
Dirk
 
Aha, ik denk dat ik het nu begrijp.......niet alleen de temperatuur, maar de temperatuurschommelingen, de volatiliteit, wordt gemeten.

Bedankt voor de uitleg, best interessant.

Nu ik de smaak te pakken heb ga ik me ook eens verdiepen in de capaciteit van de aanwezige radiatoren, ik heb het gevoel dat ik met een kaars het huis probeer te verwarmen.

Gr
Dirk
 
Hi Obelix,

ik ben aan het rekenen.......alleen mijn huiskamer.
Ik zou daar 8925 Watt nodig hebben (ca 100 m3) volgens formules die ik tegenkom op Internet. Ik heb maar ca 3700 Watt hangen, oftewel ze hebben me aardig in de maling genomen toen ik deze woning kocht (nieuwbouw toen der tijd).........:(
 
20 jaar terug en let op....ik ben een amateur capaciteits berekenaar ;)
Dus 89 is te hoog begrijp ik nu, ik ga nog eens ff verder zoeken wat het dan wel moet zijn (hoekhuis)
 
Punt is, er is geen vaste waarde voor.
er is domweg een bepaald vermogen aan radiatoren nodig om jouw woning bij -10 graden buitentemperatuur op 20 graden te krijgen.
Dat vermogen moeten de radiator hebben.
Gewoonlijk wordt een woonkamer op 20 graden berekend.
 
Daar kun je wel op uitkomen, maar daar klopt gewoon niks van.
Dat zijn vuistregels.
De enige goede manier is een transmissieberekening.
Hiermee reken je van elk oppervlak van een ruimte uit hoeveel warmte hier doorheen gaat. Immers, het scheelt nogal of er een badkamer of een slaapkamer achter een muur zit, of de buitenlucht.
Als ik een hele ruwe schatting moet maken van een huis van die leeftijd dan zou ik zeggen tussen de 40 en 50 watt.
 