Vaillant ecoTEC plus douchewater warm/koud/warm

Onze ketel lijkt niet goed of niet op tijd te schakelen. Het douchewater wordt warm, dan even koud, dan weer warm, weer even koud, etc.
Het gekke is dat als de ketel schakelt, de temperatuur nog steeds 60 graden is maar het douchewater toch even koud wordt.
1. Kan dit aan de tapdrempel liggen? Of de driewegklep? Of iets anders?
2. Wat betekent het dat het kraantje op het display knippert of juist vast brandt?

Wat gebeurt er in het kort:
  • ca 40 seconden opwarmen en water doorstroom naar de douche (ca 10 meter 15mm buis) dus dan warm water in de douche
  • na ca 4 minuten wordt het water even koud, duurt ca 15 seconden, dan is het weer warm. En dat komt steeds terug, tussen de 2 en 4 minuten warm, dan weer even koud, enz.
  • bij de ketel merk ik dat hij op temperatuur komt, stopt met branden (brander uit, kraantje op display uit), en dan ca 15-20 seconden voordat het water even koud wordt, schakelt en de brander weer opstart.
    Ter info: er zit lucht in het ww circuit (krijgt onze installateur er niet uit, er zit ontluchter op maar dat helpt niet) waardoor je aan een hoop geruis hoort dat hij het ww circuit inschakelt.
Het kraantje op het display brandt soms en knippert meestal. Zie tabel hieronder. Heb Vaillant handleidingen bekeken maar kan nergens vinden wat dat betekent.
Uitgebreid:

Tijd
Temp
Display (vlam)
Display (kraantje)DouchewaterOpmerking
00:00
24
-
aan
KoudStart
00:07
24
50%
knippert
KoudBrander aan, opwarmen, water door leiding naar douche
00:12
27
100%
knippert
KoudOpwarmen, water door leiding naar douche
00:40
53
+100%
knippert
WarmWarm water bij de douche
00:56
58
< 100%
knippert
WarmBrander regelt terug, temp loopt op
01:04
62
60%
knippert
WarmBrander regelt terug, temp loopt op
01:15
69
15%
knippert
WarmBrander minimum niveau, temp loopt nog op
01:40
79
-
aan
WarmBrander uit, temp loopt af
02:00
70
-
-
WarmTemp loopt af tot 61 graden, blijft dan constant
04:08
60
aan
WarmKetel schakelt (je hoort een hoop geruis van lucht in het circuit). De temp is dan nog steeds 60!
04:12
61
15%
knippert
Brander aan, loopt geleidelijk op (je hoort water+lucht circuleren in de ketel)
04:20
64
30%
knippert
KoudKoud water bij de douche (brander aan)
04:42
70
25%
knippert
WarmWarm water bij de douche
04:45
71
-
-
WarmBrander uit, temp loopt af
05:09
66
-
-
Stop
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ja, dit lijkt te maken te hebben met de tapdrempel, waarschijnlijk in combinatie met een thermostatische douchekraan en het leidingwater, dat nu einde zomer veel warmer is dan in de winter.
    Warmwaterfunctie staat aan, waarschijnlijk staat daardoor het kraantje in het display continu aan.
    0:07 ketel ziet tapwatervraag, kraantje in display gaat knipperen. CV waterpomp gaat water van de warmtewisselaar bij de gasbranders door de platenwisselaar pompen, brander gaat aan, heetwaterleiding wordt warmer.
    Door het opwarmen van de heetwaterleiding gebruikt de thermostatische douchekraan meer koud en minder heet water.
    Rond de 1:15-1:40: er wordt zo weinig heet water van de ketel gebruikt dat die geen verbruik meer ziet. Pomp gaat nog even 'nadraaien' en bij 2:00 stopt de pomp. Dan koelt de warmtewisselaar bij de brander niet verder meer af, dus op het display blijft 61/60 staan, maar er stroomt geen heet water meer door de platenwisselaar. De platenwisselaar koelt daardoor af, en daarmee de heetwaterleiding. Als dat minder hete water met die lage stroomsnelheid bij de douchekraan aankomt, compenseert die de temperatuurverlaging en gaat minder koud en meer heetwater gebruiken. Echter het water in de heetwaterleiding wordt steeds kouder...
    Bij 4:08 ziet de ketel weer verbruik van heetwater, en zet de CV waterpomp en branders weer aan. De douchekraan ging steeds meer van het heetwater gebruiken, dus nu de ketel weer werkt komt dat verwarmde water vlot bij de thermostaatkraan.
    Die verbruikt weer minder heetwater, de ketel ziet geen verbruik meer en gaat uit enz.

    Het is niet zuinig maar de oplossing is waarschijnlijk meer douchewater gebruiken, misschien door de douchekop of zeefjes te ontkalken. Je kunt ook een wastafelkraan op de hete stand zachtjes laten lopen.
    Als je toch een monteur over de vloer hebt, zou je kunnen vragen of die de stromingsschakelaar kan checken.
     