Mijn zoon heeft een vaillant cv ketel VHR NL 18-22C en moet elke week water bijvullen omdat de druk zakt van 2 naar 1 bar.
Heb al het expansievat vervangen maar helpt niet.
Ik heb het idee dat er waterverlies optreedt in het branderhuis en daar verdampt. Zie namelijk nergens lekkage en cv wordt hoofdzakelijk gebruikt voor warmwater.
Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja is dat te herstellen?

bvd Sir Piet.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Overstort ook vervangen ?

Dan
Gaskraan uit.
Ketel uit stopcontact halen

Druk op 2 bar zetten
Syphon aansluiting uit de afvoer halen en een emmer er onder zetten.
Loopt deze vol dan lekt idd de wisselaar.

Advies dan toestel vervangen.
Wisselaar is prijzig en gezien de leeftijd dan niet meer de moeite waard.
Ligt rond de 500€
 

Sir Piet

  • #3
Beste O,

De overstart van 3bar bedoel je neem ik aan, deze is nl droog.

Bedoel je hiermee de condensafvoer slang in de emmer en dan de ketel weer aan zetten.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Bedoelde idd overstort.
Nee ketel niet meer aan zetten
Gewoon een nachtje uit.
Als er dan morgen ochtend water in de emmer zit is de wisselaar lek.
Gebeurt nog wel eens met die toestellen.

Hoe oud is de ketel?
 

Sir Piet

  • #5
Weet niet, hing al in de gekochte woning maar denk een jaar of 8 of zoiets.
Is die wisselaar niet te repareren.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Kijk eens naar het serie nummer.
Schrijf dat hier op dan weten we het.
Maar ik denk dat hij ouder is.

Nee als hij lek is dan is de enige oplossing vervangen.
 

Sir Piet

  • #7
Serial 00003001600060051907
service 94528020000010000009
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Dan is hij van 2000
Dus 13 jaar oud.
Niet teveel geld meer insteken is mijn advies.
 

Sir Piet

  • #9
Jammer dan. is zo`n wisselaar wel te vervangen bv 2e hands?
 

Sir Piet

  • #10
Nog een vraag. Kan je het branderhuis openen en dan weer sluiten met dezelffe (grafiet) pakking?
 

Ruudvee

  • #11
Dat mag met geen enkele pakking.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Afhankelijk van de ouderdom van die grafiet pakking kan dat wel.
Maar het beste is gewoon vervangen idd.

Maar zet de emmer er onder dat geeft absoluut uitsluitsel als de ketel uit staat en hij lkt dan hoef je hem niet eens meer open te maken.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Als je zo'n ding 2e hands koopt, koop je de ellende van een ander dus wees voorzichtig.
Meestal is goedkoop dan duurkoop.
 

Sir Piet

  • #14
Ga zeker eerst het emmer advies doen. Pakking is van oct 2012 dus vrij jong.
In ieder geval bedankt voor je deskundig advies, je hebt me prima geholpen.

Grt Sir Piet ( geen zeurpiet hoop ik ).
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #15
Soms lekt die alleen als die in bedrijf is.


Succes
 
Status