CV ketel Vaillant CWK 24-12 e os28 slaat elke keer uit

Benny990

  • #1
Goedemiddag Allen,

sinds een paar dagen heb ik een probleem met mijn cv ketel.
hij heeft het altijd naar behoren gedaan echter sinds van de week slaat de ketel elke keer in de storingsstand.
als ik dan op de knop drukte om hem te resseten ging hij weer aan en werkte alles weer. nu een paar dagen verder is het probleem van 1 keer per dag naar elk uur gegaan.

een aantal dingen heb ik al gecontroleerd:
- water in de leidingen bijgevuld en kachels ontlucht
- soort van bougie schoongemaakt (weet niet precies hoe dit heet)
- alles nagekeken en werkt in principe naar mijn idee goed.

wat doet hij / of juist niet:
- warmte van de kachel word gevraagd
- cv word op druk gezet
- vonkt
- vlam gaat aan
- lampje gaat op groen en de vlam word groter.

en precies op het laatste punt schiet dus die knop uit en gaat het storingslampje aan.

aan het begin was het probleem verholpen als ik de storingsknop in drukte maar het word steeds erger.

weten jullie raad?

groet,

Benny
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #2
    Hij meet geen ionisatie
    Reinig de ontstekings pen
    Reinig de ionisatie pen.

    Als,dat niet helpt vervang de ionisatie elektrode.

    Dan nog niet ok, kom je op de ontstekings print uit 10-0555
     

    Benny990

    • #3
    Goedenavond Obelix,

    Ik heb het uitgeprobeerd en so far so good. Ik hoop dat het schoonmaken voldoende was.

    Weet jij heel toevallig hoe ik bij deze ketel het boven gedeelte schoon kan maken.
    Het viel me op dat ik bezig ben geweest dat mijn vlam bij het opstarten heel even geel uitsloeg aan de bovenkant. Na een paar seconden was dit ook weg. Ik tikte tegen de bovenkant van de ketel aan en toen was die gele vlam er weer. Ik denk dus dat er wat vuiligheid zit. Ik snapte alleen niet hoe ik daar bij kon komen.

    In ieder geval bedankt voor de info, je hebt me goed geholpen !

    Groet, Benny
     

    DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #4
    Beide branders eruit, en boven de wisselaar de afdekplaat
    eraf schroeven, dan kan je er bij.
     