Unipipe : de bomen en het bos

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wil een stuk gasleiding aanleggen en kan aan een stuk Unipipe komen van Uponor 25x2,5

op zoek naar een perstang raakte ik echter in verwarring :

- is de perstang (bek) van Unopor anders dan andere merken ?
- is een perstang voor gas anders dan voor water en CV ?
- passen alle merken koppelingen ?
- wat is th profiel en u profiel ?

waarschijnlijk besteed ik het uit aan een vakman met het juiste gereedschap maar ik wil toch graag weten hoe het zit


BVD
empty
 
- is de perstang (bek) van Unopor anders dan andere merken ?
hoe bedoel je? er zijn merken die onderling kunnen worden uitgewisseld ja
- is een perstang voor gas anders dan voor water en CV ?
de perstang is hetzelfde, alleen mag gas alleen worden geperst met een accu perstang, niet met een op 230volt en houd er rekening mee dat de persbek ook een gas merk heeft
- passen alle merken koppelingen ?
zou persoonlijk de merken koppelingen van het zelfde merk als de persbek doen
- wat is th profiel en u profiel ?
u profiel is voor uponor, th profiel is voor henco, comap, mapress , enz

groeten b
 
Ok dus Uponor en Henco hebben andere persbekken en de koppelstukken.


Kan ik een Henco koppelstuk wel op een Uponor buis zetten?
( en andersom)

Kan en mag ik een gasleiding met een handtang van een koppeling voorzien ?
of zijn er simpelweg geen handperstangen met een gas keurmerk ?
 
Of de verschillende merken door elkaar gebruikt zouden kunnen worden?
ik denk het wel, als het meerlagenbuis is. en de diameter en wanddikte overeen komen.
garantie technisch denk ik niet dat het mag, dan zal de fabrikant zegen dat het komt door foute koppelingen.

of een handperstang mag voor gas, durf ik je niet te zeggen :oops: heb zelf geen handperstang, alleen een accu.

greoten b
 
Uponor en henco kan niet op elkaar. De ene is 25mm, de andere 26mm. Met gas moet je zeker geen risico nemen. Buis en koppelingen van hetzelfde merk, en beide geschikt voor gas. Merkgebonden persbek toepassen met het juiste keurmerk.

Succes.
 
Die opmerking van xr8 is inderdaad wel essentieel. Bij uponor is dat dus die gele gasbuis en ook alleen koppelingen gebruiken die geschikt zijn voor gas.

Controleer de koppelingen in ieder geval zelf nadien met zeepsop + water. En als de hele boel in elkaar zit zou het eigenlijk wel afgeperst moeten worden.
 
Uponor en henco passen zeker NIET op elkaar.
uponor 25 mm henco 26 mm.

passend krijgen lukt wel maar ooit van garantie gehoord? een gasleiding met verschillende soorten leveranciers door elkaar is vragen om problemen.

Gebruik bij uponor aleen uponor gaskoppelingen en bij henco alleen henco gaskopelingen.

kanterz voor wat betreft uponor en henco fittingen is er alleen een overeenkomst bij 16mm, alle overige maten niet onderling te gebruiken.
wel doen is PRUTSEN.
 
Xr8 schreef:
Merkgebonden persbek toepassen met het juiste keurmerk.

de persbek hoeft niet merk gebonden te zijn.
er zijn meerdere fabrikanten die persbekken maken met een type U.
dus merk van de tang en bek maakt niet uit, als hij maar type aanduiding U heeft.

groeten b
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Reacties
2
Weergaven
4K
Reacties
12
Weergaven
7K
Verwarming inclusief leidingwerk
Calenta
Reacties
2
Weergaven
3K
Verwarming inclusief leidingwerk
Degooyer
Reacties
11
Weergaven
5K
Verwarming inclusief leidingwerk
Kacheltje
  • Gesloten
Reacties
9
Weergaven
11K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu