Uitbreiden groepenkast - aardlekautomaten

Bianca

  • #1
20220306_173259.jpg

Hoi, ik wil een extra groep trekken ivm verbouwing. Deze installatieautomaten zijn uiteraard niet meer te verkrijgen. Ze zijn wel alle 3 , 2- polig. Ik vind ze wel van dit merk 1-polig, maar is dat verstandig voor een wasmachine qua beveiliging? De 2-polige die ik vind zijn fornuisautomaten, maar ik weet niet precies wat dat in houdt , kan ik die aanschaffen voor de wasmachine, en stopcontact cv ketel? Het word de vierde groep , dus geen extra aardlek vereist??
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Laat een electricien komen. Uit de vragen die je stelt blijkt dat je onvoldoende bekend bent met werken in de groepenkast.
 
  • Like
Waarderingen: Walker en XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
De nul van alle eindgroepen moet geschakeld worden, dus alle automaten moeten 1P+N of 2P zijn. Ook voor de wasmachine.

Je mag tot 4 groepen achter een aardlekschakelaar aansluiten, maar jij hebt helemaal geen aardlekschakelaar. Dit zijn aardlekautomaten, in iedere automaat zit de aardlekschakelaar zeg maar ingebouwd. Uitbreiden doe je ook met aardlekautomaten, of je moet eerst nog een aardlekschakelaar plaatsen.

Een vervanger / opvolger van jouw automaten is gewoon te koop, artikelnummer 0903.860 / 1SPF006906F0311. Maar deze zelf plaatsen en aansluiten lijkt me inderdaad geen goed plan.
 

Bianca

  • #4
Dank voor jullie reacties. Ik zie in dat ik er zelf niet aan moet beginnen. Heb wel al een deel van de elektraleidingen gelegd , dus straks een kwestie van inspectie en aardlekautomaat laten aansluiten door iemand met verstand ervan, Ik ben alweer een stuk wijzer geworden. Ook bedankt voor de link naar het artikelnummer
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Het uitbreiden van deze kasten is relatief gezien wel doodeenvoudig. Ik neem aan dat je links naast de foto nog ruimte op het busboard hebt, dan is het bijna plug & play met de door mij genoemde automaat.

Als je iemand in je kennissenkring hebt met enige affiniteit met elektrotechniek kun je die misschien vragen.
 

Bianca

  • #6
Ik zag het al. 6 mm aan de onderkant, bovenkant bruin en blauw, aarde op de aarde. Maar ik vermoed dat mijn vrouwelijke naam tot dit advies heeft geleid, ga hem veranderen in Harrie ( dat was een grapje) Plaats genoeg in de busboard. Ik leg ook zelf mijn waterleidingen en gasleidingen. Woon hier nu 18 jaar, nog nooit een stop doorgeslagen, of waterlek gehad, ook nog nooit een ontploffing gehad....
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Wat bedoel je met 6mm aan de onderkant?

Het was niet je naam die tot dit advies leidde, maar je opmerking dat je een 4e automaat achter de aardlekschakelaar wilde plaatsen, terwijl er geen aardlekschakelaar is. Of de opmerking dat je alleen 1-polige automaten kunt vinden of 2-polige fornuisgroepen (volgens mij verwar je de breedte van het component met het aantal polen). Je weet blijkbaar niet waar je naar kijkt dus je herkent het waarschijnlijk ook niet als je iets falikant verkeerd doet. Dat kan er zomaar toe leiden dat je iets gevaarlijks maakt (zoals een groep zonder aardlekbeveiliging, ofzo).
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Helemaal met Xander eens. Je weet niet wat een is en ook niet of je een 1 of 2 polig component moet hebben. Dat is basiskennis die je zeker wel moet hebben als je in de groepenkast wilt sleutelen.

Dan geven we hier vaker het advies om dit niet zelf te doen. Ook aan Harries.
 