Twijfel bij herstelactie aannemer

Tozz

  • #1
In onze nieuwbouw woning is door de bouwer een gasaansluiting op de verkeerde plek gemonteerd. Deze is na opmerkingen hierover door ons verplaatst naar de juiste plek, waarbij een koppelstuk is geplaatst (Henco kunststofbuis systeem).

Dit koppelstuk lag op de constructievloer dat inmiddels in de dekvloer is weggewerkt. Kortom, het koppelstuk is niet meer te bereiken.

Ik weet dat het niet toegestaan is om knelkoppelingen te verwerken in onbereikbare plekken en dat er een ononderbroken mantelbuis omheen moet zitten.

Ik tijfel alleen even of dat ook met kunststofleidingsystemen ook zo is. En concreet dus de vraag:

Mag een perskoppeling van een kunststofleidingsysteem in de dekvloer verwerkt worden? Of moet de hele leiding uit 1 ononderbroken stuk bestaan?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Perskoppelingen mogen onbereikbaar worden weggewerkt.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Bovendien is dit geen (eigen) klusvraag.

Werk van derden beoordelen hoort niet bij het doel van dit forum, zie de forumregels.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Tozz schreef:
Deze is na opmerkingen hierover door ons verplaatst naar de juiste plek, waarbij een koppelstuk is geplaatst (Henco kunststofbuis systeem).
Volgens mij is het een eigen klusvraag Kees.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #5
Tozz schreef:
Deze is na opmerkingen hierover door ons, verplaatst naar de juiste plek...
Als je er een komma tussen zet is het geen klusvraag.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Zo zie je maar... :mrgreen:

Het is in elk geval een vraag over:
Twijfel bij herstelactie aannemer
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #7
Het antwoord is toch stiekem gegeven, dus we kunnen deze sluiten.

Je kan ook nog de leiding laten testen/afpersen.
 