Trilling dempers

Calenta

Specialist Verwarming
  • #1
Ik heb een probleem met een installatie die op een platdak staat.
Deze is ongeveer 115 kilo zwaar en bevat een scroll compressor en twee radiale ventilatoren.
Dit geeft bij een bepaalde belasting een irritantie resonatie.
Ik heb al trilling dempers en matjes onder de opstelling Balken, maar nog is er dat irritante geluid.

Wie kan mij adviseren over dempers,danwel een oplossing. :roll:


Bvd. Calenta :cool:
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Kun je daar weg komen met olie gevulde dempers??
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Zijn de draagbalken onderling verbonden met ravelen ?
Dat kan een stuk schelen bij resonantie.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #4
De draagbalken zijn niet verbonden, het zijn van die kunststof balken.

Olie gevulde dempers, dat lijkt me wel wat!
Maar, hoe zal dat gaan met deze temperaturen? zal de viscositeit niet enorm veranderen?

Ik heb wel eens gehoord dat je massa aan moet brengen, maar ja... :roll:
op een plat dak stort je geen beton natuurlijk. Trottoir banden lijken me ook niet echt professioneel...... De unit staat precies boven een slaapkamer :(

Calenta :cool:
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Ja, olie en temperatuursverschillen zullen idd voor een viscositeitsverandering
zorgen, maar hoe of wat??? Dus een mailtje sturen naar leveranciers die
dit voor jouw kunnen leveren, misschien dat ze zelfs nog betere ideeën hebben??
Niet geschoten is altijd mis :wink:
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #6
Ja zo is het :wink:

Dank jullie wel voor de reactie's.



Calenta :cool:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu