Trekschakelaar vervangen voor lichtbron

Eline

  • #1
Heb een nieuwe gekocht bij een bouwmarkt, maar de gebruiksaanwijzing komt niet overeen met de situatie in mijn badkamer.

Thuis: er komt een zwarte en bruine draad uit het plafond. Deze zijn aangesloten op de schakelaar.
Gebruiksaanwijzing geeft aan dat er een bruine en blauwe draad hoort te zijn. "Zorg dat bij de polen (P1 en P2) de bruine draad van boven naar beneden op een bruine draad wordt aangesloten en de blauwe weer op een blauwe."

De draden eindigen toch in de schakelaar?
Daardoor kan ik ze toch niet aan andere draden koppelen van dezelfde kleur?
En waarom hebben de draden niet dezelfde kleur als in de gebruiksaanwijziging? Kan ik dit nog oplossen?

Tot slot: ik wilde ontdekken of de oude schakelaar nog te repareren was. Ik trok met een nieuw koortje een paar keer aan het palletje in de schakelaar: licht ging aan, maar gaat niet meer uit. Hoe kan dat? Kapot palletje?


Kan iemand me helpen om dit op te lossen?
 

Ronald42

  • #2
U heeft in principe een verkeerde schakelaar.
Als ik uw verhaal goed begrijp is dit een dubelpolige schakelaar.
U kunt deze schakelaar wel gebruiken dus terug brengen hoeft niet, mag wel.

U hoeft in uw geval slechts 1 kant van de schakelaar gebruiken rechts boven + R onder of Links boven + L onder. Bruin boven zwart beneden of andersom het zal in ieder geval best werken.
Als de schakelaar erg duur was zou ik hem terug brengen een enkelpolige (Of wissel) is vaak goedkoper.

De oude schakelaar kan nog slechts 1 doel dienen het vullen van de vuilnisbak. :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu