Tocht bij overloop glaslat en kozijn

Ssky

  • #1
Hallo,

Sinds kort merken wij dat het tocht bij de overloop/ naad tussen het glaslat en de houten kozijn. Zie foto's. Als je met je handen ervoor houdt dan voel je de wind doorheen komen. Heeft u enige idee wat de mogelijke oorzaak is van dit probleem?

Online lees ik 2 mogelijke oplossingen:
1. De naad afkitten
2. Glaslat verwijderen, afkitten, glaslat plaatsen en de randen afkitten.

Of heeft u misschien een betere oplossing voorstel?

Graag uw advies. Bedankt.

IMG20220406231429.jpg IMG20220406231139.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Waarschijnlijk ontbreekt de hieldichting.

1) Glaslat verwijderen
2) hieldichting aanbrengen
3) glaslat schoonmaken en terugplaatsen
4) afkitten met acrylkit en schilderen.

Controleer ook de kit aan de buitenzijde, deze moet rondom ook gesloten zijn.
 

Ssky

  • #3
Dank voor uw snelle en duidelijke reactie. We gaan aan de slag.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu