TL lampen vervangen door nieuwe TL led Lampen

Dit is een al jaren bestaande licht installatie met TL lampen.


Onlangs heb ik de nr 3 lampen vervangen door led met starter.


als het licht +/- 8 keer aan geweest is sprong de automaat uit.


Nu venieuw ik de nr 2 lampen ook led met starter en de Nr 4 heb ik omgebouwd naar Led zonder starter en ballast.


Nu sprong de automaat na 2 keer al uit.


Dan de test was de Nr 4 lampen uitgedraaid en sprong de automaat na 4 à 5 keer uit.


Volgende test Nr 2 en 3 ook de lampen verwijderd, nu was enkel de orginele buislamp Nr 1 er nog, maar die na +/- 10 keer aan sprong de automaat ook.


Wat zou daar nu de oorzaak van zijn??



Garage licht.jpg
 
Oftewel het is niet de (installatie)automaat die uitschakelt, maar de aardlekschakelaar...

Het is op deze verkleinde afbeelding niet goed te zien, maar is de aardlekschakelaar een 30mA (0,03A) variant of 300mA (0,3A)? Ik denk het laatste te zien en zou je denken dat er toch echt wel iets aan de hand is, een 300mA aardlekschakelaar tript normaal niet zomaar.

Wat zit er allemaal achter deze aardlekschakelaar? Het is niet gezegd dat het probleem in de verlichtingsarmaturen zit, ook al openbaart het zich wanneer je deze inschakelt.
 