Ik ben in het bezit van een Nefit proline HRC24 CV Ketel.
Hierop zit een moduline 100 thermostaat.
Is het mogelijk om op de contacten voor een aan/uit thermostaat
een tijdklok aan te sluiten.
Dus dan zijn beide aansluitingen in gebruik.
(de groene voor het schakelcontact en de oranje voor de moduline)
Een klokthermostaat zoals de moduline 200 vind ik te duur.
Nu elke morgen een uurtje eerder uit bed om de thermostaat hoger te zetten....
 
Nee kan niet dan heb je een Moduline 300 nodig.

Of je moet overtappen naar een klok gestuurde aan /uit thermostaat.
Maar dat zou ik niet dien. Blijf bij de Moduline serie.
 
Via internet kun je vast wel ergens een goede koop doen.
De moduline 300 is voor een klok thermostaat de beste keuze.
Goed koop kan wel met een aan/uit thermostaat, de voordelen van moduleren
Gebruik je dan niet meer.
 
Gedeeltelijk niet meer, de ketel blijft moduleren, echter op de aanvoer en retour sensor.

Hij mist dan het gedeelte van de thermostaat.

Of je moet in je achterhoofd nog hebben dat je ooit weersafhankelijk wil gaan regelen, dan heb je de moduline 400 nodig.
 
Het gaat dus niet.
De aansluitingen mogen dus niet tegelijkertijd aangesloten worden.
Ook al schakelt de moduline niet in omdat de temperatuur 's nachts
laag staat.
Het aan/uit contact wordt dus alleen 's morgens gebruikt om op te warmen
(ongeveer een half uurtje) en blijft de rest van de dag uit.
Jammer, want een schakelklokje kost maar een paar euro.

Bedankt voor de tips.
 
Is wel mogelijk, heb dit het truukje met de klokschakelaar zelf ook al eens geinstalleerd om de pomp langer dan 24 uur draaiende te houden, dit i.v.m. een zeer grote buffer aan warm c.v. water van een extern circuit.

In de handleiding spreekt men dan over de vorstbeveiliging:
Als optionele externe vorstbeveiligingsthermostaat kan elke gangbare
potentiaalvrije vorstbeveiligingsthermostaat (schakelklok met potentiaal schakelvrij kontakt) worden aangesloten.
Sluit de externe vorstbeveiligingsthermostaat aan op de groene stek-
ker van de aansluitstrook.
 
Bedankt voor de tip Obelix2,

Bij "aansluiten elektrisch" van de installatieinstructie
staat:" het is niet mogelijk om gelijktijdig meer dan 1 regelaar aan te sluiten.
Uitzondering hierop is de combinatie van een regelaar met een externe vorstbeveiligingsthermostaat."
Daar had ik dus mooi overheen gelezen.
Nu gaan we maar eens dat schakelklokje aanschaffen.
Overigens had ik even met een draadbrugje dit uitgeprobeerd, maar alleen de pomp ging draaien. Kan het zijn dat het CV water nog te warm was?
Ik ga het vandaag nog eens uitproberen als de installatie afgekoeld is.
 